Pagina 1 di 1

UPS & Fattore di potenza

Inviato: 23 giu 2006, 10:38
da giorgiodavid
Salve, nei cataloghi dei produttori di UPS si trovano come caratteristiche la potenza in VA ed il cosfi. se questi valori sono rispettivamente 40 kVA e 0.8, come mi devo comportare con il dimensionamento del cavo che alimenta l'UPS?
Io farei così, ditemi se siete d'accordo.

Ipotizziamo un carico lampade SAP da 30 kW trifase e cosfi=0,9, tali lampade hanno uno spunto all'accensione di 1,5IB. Il carico nominale corrisponde ad una corrente di circa 48 A. La potenza di 30 kW a 0,9 corrisponde ad una potenza di 33,3 kVA; considero la potenza assorbita in rete dall'insieme UPS-Carico del 15% in più rispetto alla potenza del carico a causa delle perdite nell'UPS, quindi 38,3 kVA: scelgo da catalogo un UPS da 40 kVA e dimensiono il cavo per la corrente corrispondente a 40 kVA, quindi circa 58 A ed per la caduta di tensione considero un cosfi=0,8. Non considero lo spunto delle lampade nel sovradimensionamento dell'UPS.

P.S. Su qualche libro ho letto che il cavo va sovradimensionato del 50%: IZ=1,5IB.

Spero di non essermi incartato nello scrivere ed non aver compiuto errori di distrazione :-)