Pagina 1 di 1

Aumento potenza contatore MT

Inviato: 4 gen 2012, 16:46
da ccoticelli
Salve a tutti,
è il primo messaggio che scrivo ed è un po' ai limiti del contesto del sito...che comunque seguo con grande interesse.
Il mio problema è questo:
mi è arrivata dalla Sor**** una richiesta di pagamento bella grossa, giustificata da un aumento di potenza del contatore, dovuto ad un "sistematico prelievo di potenza eccedente il valore della potenza disponibile".
Ovvero per due mesi, senza accorgermente, ho superato la potenza e loro, senza avvertirmi hanno aumentato la potenza del contatore.

Passi questo...la mia domanda, che vi porgo, è un'altra: per effettuare tale aumento (da 275 kW a 583 kW) non vi è bisogno di una sostituzione o adeguamento meccanico all'impianto?
Il contatore si trova all'interno della mia azienda e non ho mai ricevuto visite...

Vi ringrazio in anticipo!
Ciro

Re: Aumento potenza contatore MT

Inviato: 4 gen 2012, 18:08
da Giovepluvio
Direi che dipende da come è stato dimensionato l'impianto in fase di progetto.
Già sapere la potenza del trasformatore MT installato aiuterebbe ad orientarsi. Comunque più dettagli riesci a fornire più è facile darTi una risposta sensata.


In ogni caso, se nulla ha preso fuoco direi che l'impianto era stato notevolmente sovradimensionato rispetto all'utilizzo del passato prossimo... :D

In passato ci sono state variazioni del ciclo produttivo dell'Azienda? Ampliamenti? Riduzioni? Insomma, senza qualche informazione in più non si può dire nulla di certo.

Re: Aumento potenza contatore MT

Inviato: 4 gen 2012, 18:21
da crit
a parte il sorprendente aumento di potenza per quando riguarda il contatore di media tensione essendo indiretto non deve essere sostituito. Al limite quello che può necessitare di una sostituzione sono i TA ma che solitamente sono sovradimensionati quindi è possibile che abbiamo aumentato la potenza di contratto senza fare interventi sul posto.

Re: Aumento potenza contatore MT

Inviato: 4 gen 2012, 18:23
da MASSIMO-G
se i TA di misura dell'ente distributore sono da 30/5 (dico un valore plausibile, potrebbero essere dei 40/5 o di altro rapporto) non necessitano di sostituzione e vi è bisogno solo di adeguare il contratto di conseguenza.

Re: Aumento potenza contatore MT

Inviato: 4 gen 2012, 18:34
da MASSIMO-G
Comunque il problema di avere un contratto con potenza carente è un inconveniente che si presenta spesso. Senza essere ripresi dal distributore te ne accorgi subito quando metti in tensione cabine in cui il fornitore è una municipalizzata magari di piccole dimensioni che ti fornisce un valore di prima soglia a tempo dipendente di poco superiore a quella che è la potenza del contratto. Una volta che le varie utenze vanno a essere inserite ,dopo un quarto d'ora o anche meno (il tempo è ovviamente in funzione della potenza prelevata ) ecco che la protezione sgancia per sovraccarico. Leggendo i valori di corrente assorbita sul relè si ci rende conto che evidentemente il contratto va rivisto e anche i valori da impostare sulla protezione. Con i fornitori piu grandi il contratto inadeguato non si manifesta subito perché i valori di taratura sono molto piu alti