Pagina 1 di 2

Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 5 gen 2012, 8:44
da MSilvano
E' già da qualche giorno che mi frulla in testa questo dubbio:

Su una linea BT con poche utenze, c'è allacciato un impianto fotovoltaico da 70 kW.
Le utenze presenti su detta linea, non assorbono tutta la corrente generata, quindi una grossa parte arriva alla cabina MT/BT e si distribuisce sulle altre linee BT sottese.
Siccome anche queste linee hanno poche utenze allacciate, una parte di energia prodotta dal fotovoltaico "attraversa" il trasformatore e viene immessa nella rete MT

Allego un disegno molto semplificato per farmi capire meglio



Fino a qui tutto ok...la situazione descritta è reale e verificata.

Adesso arriva il dubbio.
Devo fare un lavoro sulla rete MT che alimenta la cabina.
La cabina è in antenna e quindi non è controalimentabile da altra linea MT.
Siccome l'interruzione dell'alimentazione rischia di essere troppo lunga, per non creare eccessivo disagio alle utenze, decido di alimentare il lato BT della cabina con un gruppo elettrogeno:



Se l'impianto FV è in funzione e le utenze BT non prelevano tutta l'energia prodotta cosa succede? ?%

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 5 gen 2012, 12:30
da Mike
L'impianto FV se in regime di scambio sul posto, non può funzionare in isola.

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 5 gen 2012, 23:53
da MSilvano
Mike ha scritto:L'impianto FV se in regime di scambio sul posto, non può funzionare in isola.


Non può per legge o non può per motivi fisici/costruttivi?

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 6 gen 2012, 12:15
da MASSIMO-G
dovrebbe essere solo incentivata l'energia prodotta in parallelo con la rete, il motivo è quindi solo legale, almeno credo
non penso sia possibile cortocircuitare il contatore di produzione quando l'impianto funziona in isola con il gruppo elettrogeno
Si potrebbe evitare di fare funzionare il FV quando funziona il gruppo , un contatto ausiliario dell'interruttore di gruppo potrabbe tagliare l'eccitazione della bobina dell'interfaccia

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 6 gen 2012, 13:24
da Mike
MSIlvano ha scritto:Non può per legge o non può per motivi fisici/costruttivi?


Solo per legge (truffa)!

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 6 gen 2012, 14:07
da Giovepluvio
Mike ha scritto:
MSIlvano ha scritto:Non può per legge o non può per motivi fisici/costruttivi?


Solo per legge (truffa)!


Beh, in realtà il vincolo legislativo non è l'unico motivo. Non è detto che un inverter pregettato per funzionare "grid connected" sia in grado di gestire il funzionamento in isola. Vuoi per l'eventuale funzionamento a cosfi diverso da uno vuoi per il mancato adattamento (passatemi il termine anche se non è proprio corretto) al carico in potenza.
Bisognerebbe verificare cosa dichiara il produttore dell'inverter ma se, come penso, è un normale inverter da "conto energia" sconsiglio di fare la prova...

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 6 gen 2012, 14:39
da Mike
Ovviamente il mio: solo per legge; è riferito al fatto che stiamo parlando di un impianto costruito appositamente per lavorare grid connect...

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 6 gen 2012, 18:36
da MSilvano
Lavorando presso un Distributore di energia elettrica, ci siamo trovati molte volte a dover alimentare una o più cabine MT dallo stesso gruppo elettrrogeno per evitare lunghe interruzzioni dell'energia elettrica a causa di lavori in linea.

Fino a qualche anno fa non c'erano problemi (se non il rischio di sovraccaricare il gruppo...adesso c'è il rischio inverso...quello di trovarsi un impianto fotovoltaico che cerca di "pompare" energia in una linea ridotta alimentata da un gruppo..

In Isola intendevo perché scollegata dal resto della linea del distributore (causa lavori)

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 6 gen 2012, 21:26
da Candy
Scusate, ma l'impianto FV non dovrebbe avere un DI? Se viene a mancare la rete MT, dovrebbe isolarsi automaticamente.

Re: Dubbio su impianto fotovoltaico in isola

Inviato: 6 gen 2012, 21:33
da MSilvano
candy ha scritto:Scusate, ma l'impianto FV non dovrebbe avere un DI? Se viene a mancare la rete MT, dovrebbe isolarsi automaticamente.


Nel mio esempio parlavo di un impianto allacciato alla rete BT...in pratica quando dovremmo eseguire lavori sulla rete BT o evitiamo la rialimentazione provvisoria con il gruppo elettrogeno, oppure dobbiamo chiedere all'utente attivo di disattivare l'impianto fotovoltaico fino al termine dei lavori.