Pagina 1 di 2

Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 12 gen 2012, 14:16
da detesco
Salve a tutti, come si puö fare un sistema TN-S in un grosso edificio con alimentazione da piü punti? Al momento sono presenti 4 impianti di terra: è sufficiente collegarli con bassa impedenza e monitorare le correnti con un RCM?

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 13 gen 2012, 11:01
da Mike
Io non c'ho capito una mazza... [user]tedesco[/user] puoi spiegarti meglio?

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 13 gen 2012, 18:30
da detesco
gli impianti a terra li fa un'altra ditta noi costruiamo all'interno dell'edificio un centro di calcolo.
L'impianto dovrebbe essere un TN-S ma visto che l'edificio è parecchio grosso e viene alimentato dai diversi lati da più stazioni di trasformazione sono stati fatti 4 collegamenti all'impianto a terra. La terra è una ma esistono nell'edificio 4 collegamenti tra conduttore PE e N, il che inficia la compatibilità elettromagnetica.
Nonostante il collegamento tra i 4 punti come mi assicuro che non ci siano correnti parassite nel PE? Col monitoraggio le trovo ma per eliminarle?

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 16 gen 2012, 9:38
da detesco
la compatibilità elettromagnetica visto il centro di calcolo, negli ultimi seminari che ho frequentato si iniziava a parlare di problemi col TN-S se l'edificio è troppo grande e come soluzione proponevano il monitoraggio. Ma se il monitoraggio mi rileva qualcosa si risolve il problema caso per caso o qualcuno conosce una soluzione più generale?

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 16 gen 2012, 10:16
da Mike
Il PEN è assolutamente da evitare, non solo per gli aspetti di EMC... Cosa intendi per "monitoraggio"?

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 16 gen 2012, 10:47
da detesco
non c'è PEN se intendi il cavo. solo 4 collegamenti PE con N visto che ci sono 4 cabine di trasformazione anziché un solo collegamento come dovrebbe essere in un TN-S.

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 16 gen 2012, 10:49
da detesco
per monitoraggio si intende il residual current monitoring

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 16 gen 2012, 11:18
da Mike
tedesco ha scritto:non c'è PEN se intendi il cavo. solo 4 collegamenti PE con N visto che ci sono 4 cabine di trasformazione anziché un solo collegamento come dovrebbe essere in un TN-S.



4 collegamenti PE e N, vuol dire che ti arrivano 4 PE e 4N da 4 trasformatori diversi in TN-S?

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 16 gen 2012, 11:20
da Mike
tedesco ha scritto:per monitoraggio si intende il residual current monitoring


Tradotto in gergo tecnico corrisponde a un relè differenziale...

Re: Messa a terra centrale TN-S

Inviato: 16 gen 2012, 11:31
da detesco
esatto (anche se i trasformatori sono di più). L'RCM è diverso da un RCD perché il guasto viene segnalato (e possibilmente localizzato) senza interrompere l'alimentazione con un relè e si possono fare analisi di rete, ecc.