Distorsione armonica
Inviato: 29 set 2006, 9:55
da Domenico
Questo è il rilievo della distorsione armonica in tensione del 230V fatto su un impianto.
La notevole distorsione è dovuta al fatto che la tensione degli ausiliari 230V è creata con un trasformatore 520 / 400 triangolo - stella, utilizzando fase neutro del secondario per i 230 V.
La tensione di partenza a 520 V è "bucata" da degli azionamenti a corrente continua, quindi anche il 400 - 230 V è distorto.
Guardando il diagramma abbiamo 5a, 7a, 11a, 13a per un totale del 10,2%.
Secondo voi è normale una distorsione così alta o siamo fuori di brutto?
Considerate che sul 230V poi c'è collegato un po' di tutto: computer, lampade, ricetrasmittenti, ecc...
Domenico.
Inviato: 29 set 2006, 10:55
da g.schgor
La diffusione di apparati di controllo elettronico della
potenza elettrica, e' la causa di queste distorsioni della
forma d'onda: a rigore dovrebbero essere previsti filtri
per attenuare le principali armoniche.
C'e pero' da dire che l'effetto pratico e' un maggior
riscaldamento delle macchine elettriche (trasformatori
e motori) alimentati direttamente da queste forme d'onda
distorte.
Non vedo invece grossi problemi per le lampade e
nemmeno per apparati elettronici non di potenza
(che hanno alimentatori con raddrizzatori e filtri).
Inviato: 29 set 2006, 11:06
da Domenico
Non vedo invece grossi problemi per le lampade e
nemmeno per apparati elettronici non di potenza
(che hanno alimentatori con raddrizzatori e filtri).
Purtroppo invece i problemi ci sono e forse sono da imputarsi alle armoniche.
Nelle lampade a vapori di mercurio scatta sovente il magnetotermico e questo forse è da imputarsi al fatto che il condensatore di rifasamento che è all'interno di fronte ad armoniche di ordine elevato presenta una reattanza molto più bassa.
Poi ci sono spesso guasti in altre apparecchiature (PC, radar, GPS) e questo non me lo spiego a meno che la quantità di armoniche sia fuori dalle specifiche degli apparati stessi.
Domenico.
Inviato: 29 set 2006, 12:55
da Mike
10% di Thd in corrente non mi pare un valore tale da preoccuparsi...
Inviato: 29 set 2006, 13:01
da Domenico
Non è di corrente ma di tensione, ed è questo che mi preoccupa.
Di corrente gli azionamenti in corrente continua hanno almeno un 30% di Ithd.
Domenico.
Inviato: 29 set 2006, 13:08
da Mike
Domenico ha scritto:Non è di corrente ma di tensione, ed è questo che mi preoccupa.
Di corrente gli azionamenti in corrente continua hanno almeno un 30% di Ithd.
Domenico.
Azz! Allora fai bene a preoccuparti...

Inviato: 29 set 2006, 16:20
da g.schgor
Evidentemente per "lampade" pensavo a quelle a resistenza!
Se ci sono guai evidentemente attribuibili alle armoniche,
basta filtrarle (come avevo premesso).
Inviato: 6 dic 2006, 11:55
da admin
Segnalo sull'argomento della deformazione armonica della tensione
questa risposta. Come si può vedere rispetto alla norma, la quinta armonica è oltre i limiti tollerati
Inviato: 24 dic 2006, 21:34
da mario_maggi
Aggiungo che la distorsione rilevata e' quella riferito ad un certo istante.
Se gli azionamenti a corrente continua a SCR sono di potenza rilevante, vasta variare un po' la velocita' o il carico del motore per vedere cambiamenti nel contenuto armonico.
Una soluzione generalizzata non e' facile da trovare. Bisogna comunque fare delle considerazioni sulla concomitanza dei carichi, per poter dimensionare bene un filtro per armoniche. Se non si trova una soluzione accettabile, si puo' considerare di disaccoppiare i carichi piu' sensibili e filtrare solo quelli, con filtri piu' piccoli.
Buon Natale a tutti!
Mario