Pagina 1 di 1

funzionamento 59N con neutro isolato o compensato

MessaggioInviato: 15 gen 2013, 15:21
da frankulizer
Salve a tutti,volevo sapere che tipi di guasti possono essere rilevati con la 59N e perché non può funzionare a neutro compensato.
59N o 59Vo è la stessa cosa ?
Grazie.

Re: funzionamento 59N con neutro isolato o compensato

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 17:38
da KOTOR89
La protezione 59N (59.S1, 59S2) è la protezione di massima tensione.
La protezione 59Vo è la protezione di massima tensione residua.

Con l'esercizio del neutro non ha nulla a che vedere.

Re: funzionamento 59N con neutro isolato o compensato

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 23:35
da frankulizer
ho cercato un po' e Credo che non sia propio così, la 59N è la massima tensione residua(massima tensione omopolare) e la 59Vo è il valore espresso della 59N.
La massima tensione è la 59(senza la N).
Parlavo di neutro isolato o compensato perché da qualche parte in questo forum ho letto che la 59N non può funzionare con neutro compensato e volevo capire meglio perché.
per quanto riguarda la 59N, è utile a rilevare guasti a terra monofase e polifase.
Correggetemi se sbaglio.

Re: funzionamento 59N con neutro isolato o compensato

MessaggioInviato: 21 gen 2013, 9:16
da MASSIMO-G
59N e 59Uo sono la stessa cosa, la tensione omopolare è rilevata nei due modi di funzionamento del neutro

Re: funzionamento 59N con neutro isolato o compensato

MessaggioInviato: 31 gen 2013, 20:17
da frankulizer
Quindi non c'è differenza?

Re: funzionamento 59N con neutro isolato o compensato

MessaggioInviato: 1 feb 2013, 16:56
da MASSIMO-G
La tensione omopolare è presente anche nei sistemi con il neutro compensato, di conseguenza la 59N viene rilevata anche in quel caso

Re: funzionamento 59N con neutro isolato o compensato

MessaggioInviato: 1 feb 2013, 19:16
da pegasus
La dicitura corretta è 59N infatti la IEEE C.37.2-1991 fra le lettere consigliate non nomina mai V0. In Italia si usano le lettera con un po' di superficialità.

La misura della tensione omopolare può avvenire indipendentemente dallo stato del neutro.

Re: funzionamento 59N con neutro isolato o compensato

MessaggioInviato: 1 feb 2013, 19:32
da MASSIMO-G
quello che cambia con lo stato del neutro è lo sfasamento della corrente di guasto rispetto alla tensione omopolare rilevata. Un tempo i relè direzionali di terra avevano un selettore var/WATT per settare la protezione in funzione dello stato del neutro. var per neutro isolato , WATT per neutro a terra tramite resistenza. Le protezioni odierne consentono di impostare direttamente i valori del settore di intervento