Pagina 1 di 1

Registro interruzioni BT ed MT

MessaggioInviato: 11 feb 2013, 14:13
da ancarano
Il TIQE, testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, fornisce indicazioni per quanto concerne le interruzioni di energia elettrica (registro, indennizzi etc etc).

http://www.autorita.energia.it/allegati ... rgtiqe.pdf

Sfogliando il mastodontico pdf ho visto che, per il periodo 2012-2015, è indicato come limite massimo 6 interruzioni lunghe (maggiori di 3 minuti).
Non ho trovato però valori limite per le interruzioni brevi (tra 1 secondo e 3 minuti): è una mia svista o effettivamente non c'è limite per le interruzioni brevi?

Re: registro interruzioni BT ed MT

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 15:13
da ancarano
ripropongo il quesito, sperando che non sfugga a chi è piu informato di me.
cito direttamente dal TIQE:
Articolo 37
Livelli specifici di continuità per utenti MT
Con riferimento all’indicatore di cui al comma 36.1, sono definiti i seguenti livelli specifici di continuità:
a) ambiti territoriali ad alta concentrazione: 6 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all’anno;
b) ambiti territoriali a media concentrazione: 9 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all’anno;
c) ambiti territoriali a bassa concentrazione: 10 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all’anno


come dicevo, sembra scomparsa la distinzione tra interruzioni lunghe e brevi (nel tiqe precedente vi era un numero massimo, distinto, per ognuna.

Re: Registro interruzioni BT ed MT

MessaggioInviato: 10 set 2013, 15:28
da foxone1978
Io ho più volte fatti richiesta al Distributore dell'elenco delle interruzioni che hanno interessato un certo numero POD...
Ma sembra che il Distributore a questo faccia orecchie da mercante mascherate da lentezza delle loro procedure... :mrgreen:
Il mio scopo era proprio quello di richiedere gli indennizzi nei casi in cui si fosse presentato lo sforamento delle interruzioni indicate.
:ok:

Re: Registro interruzioni BT ed MT

MessaggioInviato: 11 set 2013, 12:03
da ancarano
a Roma ACEA le sta inviando proprio in questo periodo le lettere, relative alle interruzioni nel 2012!
hanno, finalmente, attivato anche il portale online :D

Re: Registro interruzioni BT ed MT

MessaggioInviato: 11 set 2013, 12:25
da attilio
Quando anni fa, adeguammo la nostra cabina MT alla CEI 0-16, ricordo che rimasi sconcertato quando vidi che non c'era un limite previsto per le interruzione brevi, che poi erano quelle che procuravano i maggiori problemi.

Ora magari ricordo male, e` passato parecchio tempo, ma fu una cosa che mi fece incavolare parecchio, anche perche' le micro interruzioni erano ormai inquantificabili.

Re: Registro interruzioni BT ed MT

MessaggioInviato: 24 ott 2013, 0:06
da Marco62
l'indicatore specifico della continuità previsto nel TIQE fa riferimento al numero totale delle interruzioni senza preavviso, inteso come la somma delle interruzioni lunghe e delle interruzioni brevi. L'indennizzo automatico viene corrisposto all'utente MT anche in presenza di una sola tipologia di evento, di breve durata o lunga, comunque di numero superiore all'indicatore di qualità.
Nell'esempio citato, nell'ambito di alta concentrazione l'indennizzo è corrisposto anche con con sole 7 brevi.
Saluti
Marco 62