sfarfallio lampade con attuatore radio
buona giornata a tutti
il mio account è stato appena attivato e vorrei farvi i complimenti per il forum
, sono un apprendista elettricista, non ho molta esperienza pratica, mi sono diplomato l'anno scorso e ho trovato il mio primo lavoro da ottobre scorso, sto imparando tantissimo, solo a volte temo di fare delle figuracce per via della poca esperienza e preferisco andare assieme ad altri del mio gruppo di lavoro per evitare di fare danni e attualmente lavoro in un' azienda che si occupa di impiantistica civile , è stato riscontrato un problema nella villa di un cliente, impianto appena finito e pronto per la certificazione energetica con impianto tecnologico di livello 3 (secondo me definirlo solo elettrico per come è strutturato,sarebbe come dire che una macchina ha le ruote rotonde
) ma è sorto un intoppo nel salone
:
sfarfalla 1 faretto dotato di lampada a risparmio energetico da 11 W 230 mA ( per favore non ditemi che fa schifo come lampada, fin qui ci sono arrivato da solo, d'altronde è una di quelle arrivate "dalla Cina col furgone"
, da 80 centesimi ), quando si spegne l'attuatore, oppure se è spento ma si apre la porta del frigo o si accende un'altra luce, anche appartenente ad un'altra linea della villa il faretto si mette a sfarfallare per una trentina di secondi, poi smette, cosa alquanto fastidiosa quando si guarda la tv
provo a descrivere l'impianto :
4 pulsanti radio programmabili aventi oltre alla funzione on/off anche la funzione dimmer ( la prima volta aumenta la luminosità , premendo la seconda volta diminuisce fino allo spegnimento completo, stando alle istruzioni), l'attuatore è specifico per le lampade a led e a risparmio energetico ( il tipo di lampade si sceglie mediante dip switch), delle dimensioni di 2 x 2.5 x 0.8 cm, è stato inglobato dentro il faretto, dotato anche di sensore P.I.R. (infrarosso ) e crepuscolare, con timer escludibile o programmabile da 10 sec a 1 h, e, come se non bastasse, gestibile da centrale remota sempre via radio, ( è un vero concentrato di tecnologia )
ps:.
non so se si possono menzionare marche e modelli dei prodotti, quindi tra sapere e non sapere, credo sia meglio non citarli, almeno per il momento
il salone ha una scatola di derivazione con 6 separatori per dividere linea luci e luci di emergenza, prese , antenna dtt e sat , telefono, bus domotico, videocitofono.
Dalla linea linea luci partono i canonici 2 fili per l'alimentazione dell'attuatore ( il faretto è a doppio isolamento, quindi non necessita del conduttore di protezione),
blu per il neutro e nero per la fase, arrivano al faretto dove è inglobato l'attuatore,
quindi ho adottato quelle che pensavo fossero le soluzioni possibili ma senza risultato:
1 ) sostituito la lampada con una di una nota marca europea della medesima potenza 11W ma 100mA, ( posso solo dire che fa un po meno schifo della prima, ma sempre schifo fa );
2) eliminato 3 dei 4 pulsanti
3) sostituito l'attuatore ( fatta la sostituzione in garanzia),
credo che posso escludere l'effetto capacitivo della linea a monte dell'attuatore, per 2 motivi: non vi è interruttore unipolare o bipolare a monte dell'attuatore, fino alla protezione magnetotermico differenziale della linea luci giorno, e escludo anche l'effetto capacitivo della linea la linea a valle ( circa 10 cm dall'attuatore al portalampada) ,
il manuale dell'attuatore dice chiaramente che non si possono installare filtri antidisturbo di qualsiasi tipo tra attuatore e lampada, pena "perdita della garanzia per guasto non dovuto a difetto di fabbricazione"
qualche consiglio o devo chiamare l' Esorciccio ?
il mio account è stato appena attivato e vorrei farvi i complimenti per il forum
, sono un apprendista elettricista, non ho molta esperienza pratica, mi sono diplomato l'anno scorso e ho trovato il mio primo lavoro da ottobre scorso, sto imparando tantissimo, solo a volte temo di fare delle figuracce per via della poca esperienza e preferisco andare assieme ad altri del mio gruppo di lavoro per evitare di fare danni e attualmente lavoro in un' azienda che si occupa di impiantistica civile , è stato riscontrato un problema nella villa di un cliente, impianto appena finito e pronto per la certificazione energetica con impianto tecnologico di livello 3 (secondo me definirlo solo elettrico per come è strutturato,sarebbe come dire che una macchina ha le ruote rotonde
:sfarfalla 1 faretto dotato di lampada a risparmio energetico da 11 W 230 mA ( per favore non ditemi che fa schifo come lampada, fin qui ci sono arrivato da solo, d'altronde è una di quelle arrivate "dalla Cina col furgone"
provo a descrivere l'impianto :
4 pulsanti radio programmabili aventi oltre alla funzione on/off anche la funzione dimmer ( la prima volta aumenta la luminosità , premendo la seconda volta diminuisce fino allo spegnimento completo, stando alle istruzioni), l'attuatore è specifico per le lampade a led e a risparmio energetico ( il tipo di lampade si sceglie mediante dip switch), delle dimensioni di 2 x 2.5 x 0.8 cm, è stato inglobato dentro il faretto, dotato anche di sensore P.I.R. (infrarosso ) e crepuscolare, con timer escludibile o programmabile da 10 sec a 1 h, e, come se non bastasse, gestibile da centrale remota sempre via radio, ( è un vero concentrato di tecnologia )
ps:.
non so se si possono menzionare marche e modelli dei prodotti, quindi tra sapere e non sapere, credo sia meglio non citarli, almeno per il momento
il salone ha una scatola di derivazione con 6 separatori per dividere linea luci e luci di emergenza, prese , antenna dtt e sat , telefono, bus domotico, videocitofono.
Dalla linea linea luci partono i canonici 2 fili per l'alimentazione dell'attuatore ( il faretto è a doppio isolamento, quindi non necessita del conduttore di protezione),
blu per il neutro e nero per la fase, arrivano al faretto dove è inglobato l'attuatore,
quindi ho adottato quelle che pensavo fossero le soluzioni possibili ma senza risultato:
1 ) sostituito la lampada con una di una nota marca europea della medesima potenza 11W ma 100mA, ( posso solo dire che fa un po meno schifo della prima, ma sempre schifo fa );
2) eliminato 3 dei 4 pulsanti
3) sostituito l'attuatore ( fatta la sostituzione in garanzia),
credo che posso escludere l'effetto capacitivo della linea a monte dell'attuatore, per 2 motivi: non vi è interruttore unipolare o bipolare a monte dell'attuatore, fino alla protezione magnetotermico differenziale della linea luci giorno, e escludo anche l'effetto capacitivo della linea la linea a valle ( circa 10 cm dall'attuatore al portalampada) ,
il manuale dell'attuatore dice chiaramente che non si possono installare filtri antidisturbo di qualsiasi tipo tra attuatore e lampada, pena "perdita della garanzia per guasto non dovuto a difetto di fabbricazione"
qualche consiglio o devo chiamare l' Esorciccio ?