Contatore enel DH 1118

Inviato:
28 lug 2013, 16:00
da Marcosilve95
Salve,
io ho una cabina privata dove mi arrivato 20kV e il trafo me li trasforma in 400V. Il contatore è installato sul lato BT. Oggi volevo calcolarmi il cosfi, solamente che dal contatore non si capisce nulla. Il modello del contatore è: DH 1118 5-20A. Qualcuno sa come leggerlo?
Grazie
Re: Contatore enel DH 1118

Inviato:
30 lug 2013, 20:53
da Marcosilve95
No.. Ci assomiglia. Di marca è ISKRA

Re: Contatore enel DH 1118

Inviato:
30 lug 2013, 21:28
da Giovepluvio
Mi sa tanto che quel DH1118 che hai riportato è il codice unificato del GdM e non il modello specifico. Prova a guardare bene la targhetta e vedi se c'è altro. Se è ISKRA, avendo il modello, il manuale si trova.
Re: Contatore enel DH 1118

Inviato:
1 ago 2013, 7:46
da MASSIMO-G
se il contatore è ISKRA è certamente un MT831, i manuali di questo contatore sono facilmente reperibili in rete, ad esempio
http://www.dmetorino.it/contatori/mt831 ... azione.pdf
Re: Contatore enel DH 1118

Inviato:
3 ago 2013, 17:33
da Marcosilve95
Grazie mille per il link
Il contatore mi misura la potenza reattiva in 4 quadranti: devo sommarli per calcolarmi il cosfi?
Grazie
Re: Contatore enel DH 1118

Inviato:
5 ago 2013, 11:20
da MASSIMO-G
il ciosfi dovrebbe essere visualizzato, anche se devo dire che noi li montiamo questi contatori ma non sono abituato a vederli in funzione
http://www.frer.it/public/allegato/CSEMIDMT830_831.pdf