Pagina 1 di 1

Aumento potenza di impianto FV

MessaggioInviato: 11 set 2013, 0:21
da BIAELE
Un quesito sul potenziamento dell'impianto fv
Devo fare la domanda di connessione ad ENEL per un impianto da 5kwp che va a potenziare un impianto esistente da 3Kwp, installato più di 2 anni fa, sullo stesso POD.
Il primo dubbio è sul sistema di protezione che dovrebbe essere esterno al convertitore poiché nel complesso la potenza dell' impianto sullo stesso POD risulterà di 8Kwp.
Il secondo è sull' adeguamento dell' inverter già esistente da 3 kW alla CEI 0-21 e all'allegato A70 di TERNA.
Il terzo sul contatore bidirezionale di scambio che, sempre considerando la somma delle potenze sullo stesso POD, dovrebbe diventare trifase 6 kW (attualmente la fornitura è BT monofase 3 kW)
Il quarto...ed ultimo.... sulla necessità di installare o meno un secondo contatore di produzione (la nuova domanda di connessione prevede il regime commerciale di scambio sul posto) oltre a quello già installato per gli incentivi dell'impianto esistente da 3kwp.
Ovviamente interrogando le varie ENEL di zona non sono riuscito ad avere una risposta univoca !!!

Re: POTENZIAMENTO IMPIANTO FV

MessaggioInviato: 11 set 2013, 14:34
da Giovepluvio
BIAELE ha scritto:Il primo dubbio è sul sistema di protezione che dovrebbe essere esterno al convertitore poiché nel complesso la potenza dell' impianto sullo stesso POD risulterà di 8Kwp.


Lo SPI dovrà prevedere relè esterno conforme CEI 0-21 ed un unico dispositivo di interfaccia.

Il secondo è sull' adeguamento dell' inverter già esistente da 3 kW alla CEI 0-21 e all'allegato A70 di TERNA.


Immagino ti riferisca alla delibera 243/13. In effetti il caso è interessante. Ti suggerirei di non fare nulla sul vecchio impianto salvo esplicita richiesta scritta del Distributore.

Il terzo sul contatore bidirezionale di scambio che, sempre considerando la somma delle potenze sullo stesso POD, dovrebbe diventare trifase 6 kW (attualmente la fornitura è BT monofase 3 kW)


Diventerà trifase. Con tutto ciò che ne consegue.

Il quarto...ed ultimo.... sulla necessità di installare o meno un secondo contatore di produzione (la nuova domanda di connessione prevede il regime commerciale di scambio sul posto) oltre a quello già installato per gli incentivi dell'impianto esistente da 3kwp.


Sì, verrà installato. Per il momento c'è confusione sulla questione ed Enel si sta regolando così: nel dubbio lo mettono.