Protezioni impianto fotovoltaico
Ciao a tutti avevo un dubbio sulle protezioni da inserire nel mio impianto fotovoltaico sia sul lato DC che sul lato AC. Lo schema fidocad dell'impianto è il seguente:
(non è stato ancora inserito il dispositivo d'interfaccia e l'allacciamento alla rete)
Ciascuna stringa è composta da 11 pannelli da 230 Wp. La potenza in ingresso lato CC in ogni inverter è quindi 5,06 kW (l'inverter sopporta fino a 5,25 kW).
Gli inverter sono MONOFASE (senza trasformatore)
Quesito 1 - Lato CC
Sul lato in continua devo poter:
- sezionare in caso di emergenza
- proteggere contro le sovracorrenti
- proteggere contro le sovratensioni (fulmini...)
Nel mio schema ho inserito un interruttore di manovra-sezionatore (adattato al funzionamento in continua): immagino che dovrò inserire anche un fusibile e un dispositivo di protezione contro la fulminazione, giusto?
Quesito 2 - Lato AC
Pensavo di utilizzare dei magnetotermici all'uscita da ogni inverter, collegare a due a due le uscite con dei quadri di parallelo (non inseriti nel disegno) e mandare quindi i tre cavi (che escono dai relativi quadri di parallelo) al differenziale la cui uscita dovrà essere in trifase.
è corretta una soluzione del genere? Non ne sono sicuro, quindi chiedo a voi per conferme / smentite
Quesito 3 - Trasformatore
Dal momento che gli inverter non ne sono provvisti devo inserire un trasformatore per potermi interfacciare con la rete? Oppure è sufficiente inserire dei dispositivi che limitino l'immissione di componente continua in rete (seguendo la CEI 0-21? L'impianto ha una potenza di 30 kWp
GRAZIE
(non è stato ancora inserito il dispositivo d'interfaccia e l'allacciamento alla rete)
Ciascuna stringa è composta da 11 pannelli da 230 Wp. La potenza in ingresso lato CC in ogni inverter è quindi 5,06 kW (l'inverter sopporta fino a 5,25 kW).
Gli inverter sono MONOFASE (senza trasformatore)
Quesito 1 - Lato CC
Sul lato in continua devo poter:
- sezionare in caso di emergenza
- proteggere contro le sovracorrenti
- proteggere contro le sovratensioni (fulmini...)
Nel mio schema ho inserito un interruttore di manovra-sezionatore (adattato al funzionamento in continua): immagino che dovrò inserire anche un fusibile e un dispositivo di protezione contro la fulminazione, giusto?
Quesito 2 - Lato AC
Pensavo di utilizzare dei magnetotermici all'uscita da ogni inverter, collegare a due a due le uscite con dei quadri di parallelo (non inseriti nel disegno) e mandare quindi i tre cavi (che escono dai relativi quadri di parallelo) al differenziale la cui uscita dovrà essere in trifase.
è corretta una soluzione del genere? Non ne sono sicuro, quindi chiedo a voi per conferme / smentite
Quesito 3 - Trasformatore
Dal momento che gli inverter non ne sono provvisti devo inserire un trasformatore per potermi interfacciare con la rete? Oppure è sufficiente inserire dei dispositivi che limitino l'immissione di componente continua in rete (seguendo la CEI 0-21? L'impianto ha una potenza di 30 kWp
GRAZIE