UPS ed armoniche

Inviato: 3 apr 2007, 15:07
da scarso
ciao a tutti,
ad un impianto che alimenta un centro di calcolo sono stati da poco aggiunti altri due UPS da 40kVA (due già esistevano), per garantire una certa continuità nell'alimentazione.
Da quando sono stati installati tali UPS, gli utenti lamentano qualche scatto intempestivo dell'interruttore differenziale e temono una scarsa qualità dell'energia.

dopo aver monitorato l'impianto i risultati sono i seguenti(in questi dati non è incluso l'evento poiché da quando lo strumento registra non si è ancora verificato alcun scatto intempestivo):

THDi1=2.48% ; THDi2=2.24% ; THDi3= 2.46% ; THDn=145.1%
THDv1=1.75% ; THDv2=1.76% ; THDv3=1.82% ; THDn=36.34%
Alcune sovratensioni che rientrano nella norma e una corrente di terza armonica sul neutro di circa 46 A, su una corr.nominale di fase di 1600A.

Per questo avrei due domande:

1) valori così bassi di distorsione armonica possono giustificare lo scatto del differenziale?
2) come incide sulla power quality l'installazione di un UPS?


grazie per eventuali risposte

michele

Inviato: 26 apr 2007, 18:41
da mario_maggi
scarso,

1) valori così bassi di distorsione armonica possono giustificare lo scatto del differenziale?

Si, se i differenziali non sono del tipo adatto a correnti non sinusoidali.
Non hai indicato quanto pesano la 5a e la 7a , di solito sono significative.

Ciao
Mario

Inviato: 4 mag 2007, 17:27
da scarso
in effetti potrebbe essere, ma l'impianto non è molto datato.....Bisognerà fare un sopralluogo.

La 5° armonica è di molto sotto le soglia della EN 50160, mentre sono la 7° e la 11° ad essere vicine ai limiti, in particolare:

7° armonica -> 4.5%
11° armonica -> 3.1%

Al momento lo strumento è ancora a monte degli UPS, ma sto cercando di capire a quali carichi sono legate le armoniche 7° e 11°, per poter scendere più a valle con le misure.

Se avete qualche idea........è ben accetta!!


Michele

Inviato: 4 mag 2007, 21:42
da mario_maggi
Michele,
piu' che concentrarti sull'individuazione delle fonti delle armoniche - che non e' escluso che vengano generate dal vicino di casa - cercherei di verificare se i differenziali sono adatti, e di capire per quale motivo gli utenti sono preoccupati. E' stata fatta qualche installazione un po' al limite della potenza disponibile sugli UPS?

Ciao
Mario

Inviato: 7 mag 2007, 12:21
da scarso
l'ufficio tecnico dell'azienda in questione mi sta preparando un inventario dei carichi presenti, ma gli UPS sono stati aumentati proprio perché nuovi carichi erano in arrivo, quindi credo il problema se lo siano già posto......

Per quanto riguarda i differenziali, come devono essere? come faccio a capire se sono adatti o meno?


michele