Pagina 1 di 2
Potenza reattiva negativa

Inviato:
28 apr 2014, 20:39
da ilferdy
Salve a tutti,
di recente ho messo in funzione un piccolo analizzatore di rete su un quadro che utilizzerò per gestire un'autoclave. Lo strumento misura un valore negativo di kvar. Può essere normale, o ce qualche problema sulla rete?
Grazie a tutti
Re: Valore kvar negativo

Inviato:
28 apr 2014, 21:28
da mir
ilferdy ha scritto:un piccolo analizzatore di rete su un quadro
modello-marca ?
Re: Valore kvar negativo

Inviato:
28 apr 2014, 21:41
da ilferdy
Lo strumento è bticino F3N200
Re: Valore kvar negativo

Inviato:
28 apr 2014, 21:57
da mir
ho provato a cercare in rete il manuale di installazione dello strumento senza esito, per vedere la sequenza dei collegamenti (TA) credo sia da verificare.
Re: Valore kvar negativo

Inviato:
28 apr 2014, 22:00
da ilferdy
Il TA è collegato agli ingressi s1 ed s2, cosi come è indicato sul manuale
Re: Valore kvar negativo

Inviato:
28 apr 2014, 22:04
da mir
mi riferivo alla posizione di installazione del TA, che se non erro dovrebbe andare a monte del carico (o eventuali condensatori di rifasamento), sul manuale è specificata la posizione di installazione ?
Re: Potenza reattiva negativa

Inviato:
29 apr 2014, 16:01
da magoxax
Ovviamente sto "sferadicristallizzando":
Visto che dici di usarlo "come monofase" mica avrai realizzato un quadretto con presa /spina invertendo fase e neutro?
Re: Potenza reattiva negativa

Inviato:
29 apr 2014, 16:04
da Candy
Hai provato anche a girare l'ingresso e l'uscita del T.A.?
Re: Potenza reattiva negativa

Inviato:
29 apr 2014, 17:16
da ilferdy
No, da questo punto di vista ho fatto le cose in modo corretto.

- Quadro
Re: Potenza reattiva negativa

Inviato:
29 apr 2014, 18:13
da Candy
Come fai a dirlo? Che carico alimenti?