Pagina 1 di 1

Gruppo elettrogeno UPS rotante

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 14:36
da fabio19tdi
Dove lavoro vogliono mettere un gruppo elttrogeno, sono venuti da questa ditta http://www.cmenergia.it/gruppi-ups-rotanti/
Li conoscete?
Vogliono mettere un UPS rotante, in pratica se ho ben capito un volano, ma non fa rumore?
Ogni consiglio è gradito!

Re: Gruppo elettrogeno UPS rotante

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 16:11
da g.schgor
Credo che il particolare importante sia la frase:
nell’attesa che si avvii il gruppo elettrogeno
Quindi in realtà fa da UPS solo per il breve lasso
di tempo richiesto dall'avviamento del vero sostituto
della rete.

Re: Gruppo elettrogeno UPS rotante

MessaggioInviato: 9 mag 2014, 16:27
da attilio
Sì, anche conosciuti col nome di UPS flywheel, è un sistema capace di erogare e sopperire ad una ingente richiesta di potenza per un breve lasso di tempo, giusto quello per permettere al generatore di emergenza di andare a regime.

fabio19tdi ha scritto:ma non fa rumore?

Cos' è per te il rumore? Tecnicamente poi esso andrebbe tradotto in dB.

Ma cosa più importante, non sappiamo di quanti kVA stai parlando, è un dato che è rimasto nella tua tastiera.
E' un gruppo da qualche kVA in un quadro in ambiente simildomestico? E' un gruppo da qualche MVA contenuto in una struttura prefabbricata? No, perché ci sono delle minime differenze in termini di emissioni sonore ;-)

Re: Gruppo elettrogeno UPS rotante

MessaggioInviato: 10 mag 2014, 20:55
da mario_maggi
fabio19tdi,
ci sono volani e supervolani.
Di solito con supervolani si intendono quelli ad alta velocita', levitanti magneticamente. Se cerchi con Google trovi.
I volani a velocita' normale (esempio, 1500 rpm) hanno una rumorosita' equivalente a quella delle macchine elettriche di pari dimensioni e velocita'. I supervolani invece sono sotto vuoto, per cui sono silenziosi in quanto il vuoto non trasmette i suoni.
Ciao
Mario

Re: Gruppo elettrogeno UPS rotante

MessaggioInviato: 12 mag 2014, 15:03
da fabio19tdi
In realtà non sono io che compro i generatori :) ma l'azienda dove lavoro, ho solo visto e sentito parlare e mi sono venute una serie di domande a cui voi avete già gentilissimamente risposto.
Volani a sospensione magnetica sotto vuoto? Mamma mia che figata!
L'azienda è grande roba da 300 dipendenti tutti al PC, server ecc... non ho idea di quanto vogliano proteggere i quindi di quanti kW necessitino, provo a chiedere.
I gruppi elettorgeni deisel che sono fuori mi pare siano almeno 2000Kw ...
Roba che quando li hanno accesi (sono 2 motori V16 da quel che riesco a vedere dalla finestrella del container) sembra d'avere un traghetto in giardino :) con un simpatico odorino di gasolio proprio come quello delle navi... però molto affascinanti!

Mi domandavo appunto cosa e come si volesse e potesse fare con un volano!?
Insomma ci metteranno il Kers come alle formula uno heheheheheh

Ancora grazie a tutti!

Re: Gruppo elettrogeno UPS rotante

MessaggioInviato: 12 mag 2014, 19:51
da mario_maggi
Nel tuo caso la soluzione piu' vantaggiosa e' quelle di usare dei gruppi motore endotermico + giunto elettromagnetico + generatore sincrono + volano (puoi vedere una configurazione tipica qui: http://www.atmespa.it/index.php?page=dupsHitec

Con questa configurazione si ha la continuita' assoluta, immediata, ed un'autonomia che dipende dal serbatoio di gasolio o dalla fornitura di metano. Inoltre si ottiene un abbattimento delle armoniche generate dai raddrizzatori dei server.

Ciao
Mario

Re: Gruppo elettrogeno UPS rotante

MessaggioInviato: 21 mag 2014, 15:57
da fabio19tdi
Grazieeee!

Re: Gruppo elettrogeno UPS rotante

MessaggioInviato: 2 feb 2016, 8:16
da mario_maggi
Foto Utentefabio19tdi,
per curiosita', che soluzione ha poi adottato la tua ditta?
Se avete dubbi, a Milano il 25 Febbraio 2016 nel pomeriggio ci sara' un seminario (con 3 CFP oppure 5 CFP) di approfondimento sugli UPS rotanti, al Politecnico Bovisa.

Ciao
Mario