Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 17:49
da Treste
Buon pomeriggio a tutti O_/

ho cercato nel forum, ma non ho trovato nulla..scusate forse la banalità della domanda,ma su distribuzione e impianti "civili" non sono aggiornato, ho avuto modo di parlare con dei colleghi per un problema che abbiamo su alcuni apparecchi dovuti a dei valori di tensione troppo bassi.

di fatto misuriamo circa 386V su tutte le fasi.

Nonostante la tensione sia in tolleranza del 10% la mia domanda è :
visto che in azienda abbiamo una cabina di MT con 2 trasformatori da 800kVA non è possibile farci alzare questo valore con una richiesta? come gestori della cabina sapete se è previsto o esiste un modo per correggere il valore in uscita dai trasformatori?

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 18:10
da DarioDT
Marca e modello di trasformatori?
Se i trasformatori sono a secco si ha la possibilità di aggiustare la tensione in uscita spostando delle barrette metalliche su morsettiere di connessione.
Ci possono essere 3 posizioni (+ o - 2,5%), 5 posizioni (+ o - 2x2,5%), 6 posizioni (+ 2x2,5%, -3x2,5%).
I valori percentuali si riferiscono al numero di spire dell'avvolgimento primario che si aggiungono (+) o sottraggono (-).
Per aumentare la tensione al secondario dovrai andare su "-" per diminuire il rapporto tra le spire.
Ciao,
Dario

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 18:19
da DarioDT
Questo è quello che potresti trovare dietro il tuo trasformatore (fonte TESAR - 5 posizioni).
tesar.jpg
Variazione rapporto spire
tesar.jpg (45.19 KiB) Osservato 8295 volte

Ciao,
Dario

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 18:22
da Electro
Se è vostrala cabina fate il cambio tacca.

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 18:27
da elettroigor
Ma i 386 V li hai musurati in uscita dal trasformatore?

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 19:11
da attilio
dadituri ha scritto:Se i trasformatori sono a secco si ha la possibilità di aggiustare la tensione in uscita [...]

di solito anche i trasformatori in olio, hanno il loro commutatore [da manovrare rigorosamente fuori tensione] del rapporto di tensione che consente di variare il numero di spire sull'avvolgimento MT

resta il fatto, come è stato già detto, che con 386 V (ma anche con 380), non dovrebbe soffrire nessun carico trifase e nemmeno monofase

puoi spiegarci cosa succede di preciso?

saluti

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 31 gen 2015, 16:39
da Treste
Ciao e grazie a tutti per le viste risposte.. Appena recupero il PC specifico meglio tutte le vostre domande.. Buona domenica per ora!!

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 2 feb 2015, 13:07
da Treste
Ok vediamo di capire un pochino..

la cabina è del capannone dell'azienda dove lavoro, io non ho ha la gestione della cabina e non posso agire per fare modifiche verifiche ecc..(dovro semmai capire chi lo puo fare)

perche' dici che 386 V sono "bassi" ?

ritengo che siano bassi perché ho un laser di potenza collegato e notiamo delle discontinuità-irregolarità sul fascio di emissione (anche se la macchina di per se non ne risente) e volevamo capire se ciò era in corrispondenza di "picchi" negativi di tensione e quindi alzando mediamente il valore vedere se scomparivano.

Ma i 386 V li hai musurati in uscita dal trasformatore?

ci sono dei volmetri digitali che indicano il valore di uscita.non abbiamo misure sul tempo, ritengo possa essere anche più bassi/alti quello è il valore rilevato in un preciso momento.

Marca e modello di trasformatori?

sono dei SIEMENS 800KVA sono completamente ricoperti da una lamiera.
Purtroppo non riesco a recuperare il modello

provo a recuperare qualche info..

grazie a tutti delle vostre risposte, se avete altri suggerimenti, sono ben accetti O_/

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 2 feb 2015, 15:19
da DarioDT
Che potenza ha questo laser?
Quanto dura l'emissione?
Se l'emissione è breve sarebbe necessario fare delle misure con un analizzatore di rete in corrispondenza di questa apparecchiatura.
Ciao,
Dario

Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

MessaggioInviato: 2 feb 2015, 18:09
da Treste
Grazie Dario
In realtà ho verificato che anche il laser ha una regolazione in tensione purchè quest'ultima rimanga costante.. per la fluttuazione occorre uno stabilizzatore di tensione, ma stiamo lavorando su altre strade per risolvere la questione che si è presentata.

mille grazie ancora iOi buona serata O_/