Pagina 1 di 1

Flicker Pst secondo norma IEC 6100-4-15

MessaggioInviato: 29 mag 2015, 14:46
da Aleopra
Salve a tutti,

qualcuno mi potrebbe spiegare in parole povere come avviene la misurazione dei flicker Pst (di breve termine) secondo la norma IEC 6100-4-15?

Grazie in anticipo!

Re: Flicker Pst secondo norma IEC 6100-4-15

MessaggioInviato: 29 mag 2015, 18:40
da SerTom
Che ne dici di comprare la norma e leggere il capitolo 3 dov'è descritto come deve essere fatto lo strumento ?

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Flicker Pst secondo norma IEC 6100-4-15

MessaggioInviato: 30 mag 2015, 12:39
da Aleopra
Visto che le norme costano e io sono uno studennte lo chedevo qui.
E poi io non mi riferisco tanto a come deve essere lo strumento ma più che altro cosa si va a misurare (in rete si dice che si dà valore 1 quando il flicker è visibile ma un chiarimento mi servirebbe).

Re: Flicker Pst secondo norma IEC 6100-4-15

MessaggioInviato: 31 mag 2015, 7:07
da Giovepluvio
Se sei studente la norma è certamente recuperabile presso la biblioteca di ateneo.

Re: Flicker Pst secondo norma IEC 6100-4-15

MessaggioInviato: 3 giu 2015, 12:16
da SerTom
Cerco di farti un breve riassunto;

La misura del “Flicker” consiste nel misurare gli sbalzi di tensione provocati da un apparecchio elettrico e poi stimare il fastidio indotto nelle persone per gli “sfarfallii” che questi sbalzi causano sugli apparecchi per illuminazione.
Faccio un esempio per chiarire: hai un apparecchio che controlla la temperatura in un acquario e questo apparecchio accende e spegne continuamente la resistenza di riscaldamento.
Per l’inevitabile resistenza dei cavi elettrici l’On-Off di questa resistenza provoca degli sbalzi di tensione che si riflettono in variazioni di luminosità delle lampade collegate alla stessa rete elettrica.

La norma IEC 61000-4-15 specifica come devono essere costruiti questi apparecchi per la misura del Flicker (occhio che è roba per addetti ai lavori).
Dietro c’è uno specifico “Working Group” di IEEE che ha fatto ricerche e valuta l'importanza dei livelli di fluttuante relativamente alla percezione umana.
Si ritiene che un prodotto sia conforme (accettabile da punto di vista EMC) se lo sfarfallino non è percepibile e/o provoca un fastidio limitato.

Giusto per semplificare, circa metà delle persone percepisce un flicker alla frequenza di 8 Hz con un livello dello 0,3% di modulazione relativa.
Il livello Pst = 1 è definito “soglia di irritabilità”, valore in cui gran parte della popolazione percepisce una sensazione di fastidio.

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Flicker Pst secondo norma IEC 6100-4-15

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 14:29
da mario_maggi
Penso che la norma sia stata scritta tenendo conto principalmente dell'enorme numero di lampadine a incandescenza, che hanno una certa inerzia termica e reagiscono con un po' di ritardo alla variazioni della tensione di alimentazione.
Le lampade a LED sono molto piu' reattive.
Le norme che riguardano il flicker sono la IEC61000-3-3 e -3-11
Ciao
Mario