Pagina 1 di 2
Schema unifilare connessione

Inviato:
29 set 2015, 17:56
da Danielex
Salve a tutti,
inoltrerò a breve la mia prima domanda di connessione ad ENEL.
Ho messo giù un unifilare, qualcuno di voi ha voglia di buttare un occhio per vedere se può essere valido?
Forse sono ripetitivo, ma il portale produttori mi incute timore

Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
30 set 2015, 9:42
da Danielex
Aggiungo una domanda:
leggo nella schermata "allegati" che è necessario inviare le informazioni relative ad eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti presenti nell'impianto, compilando l'allegato AC.
è pertanto necessario compilare la scheda dell'allegato AC e allegarla insieme allo schema unifilare?
Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
30 set 2015, 20:45
da Danielex
Qualcuno tipo
Giovepluvio (senza fare nomi

) ha suggerimenti?

Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
30 set 2015, 21:23
da DarioDT
É da tempo che non faccio fotovoltaico comunque ricordo che prima e dopo il gruppo di misura mettevo sezionatore sotto carico per permettere la sostituzione dello stesso (lo chiedeva l'ente distributore).
Ciao,
Dario
Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
1 ott 2015, 7:21
da Giovepluvio
Lo schema va bene.
Personalmente, anche se in chiara violazione della normativa, sotto i 20 kW, suggerisco di evitare l'UPS per lo SPI visto che non ha alcuna utilità (non dovendo gestire rincalzo).
Ricordati che le voltmetriche del relè vanno ovviamente collegate lato enel rispetto al DDI.
L'allegato AC va compilato ma non serve essere super precisi... Non te ne preoccupare troppo.
Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
1 ott 2015, 12:14
da Danielex
Nell'allegato AC volevo indicare la presenza del piano cottura a induzione e della pompa di calore.
Allora le butto lì da qualche parte senza badarci troppo.
Grazie mille ancora una volta!!
Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
1 ott 2015, 14:11
da Giovepluvio
Se è una utenza residenziale (non lo avevo capito) il portale non dovrebbe neppure proporti la compilazione dell'allegato AC.
Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
1 ott 2015, 14:30
da Danielex
Si si è residenziale e nella domanda è indicato un tipo di contratto "domestico residente".
Però nella sezione allegati, passando col muose sulla scritta "schema unifilare" appare una finestra con indicate alcune caratteristiche che deve avere lo schema e in fondo c'è scritto che deve essere compilato l'allegato AC.
Io l'ho compilato, indicando nel punto "elettronica di potenza" che sarà installata una PdC.
Ora pensavo di allegarlo insieme allo schema unifilare.
Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
1 ott 2015, 14:32
da Giovepluvio
Pensa che io non l'avevo mai letto...

Re: Schema unifilare connessione

Inviato:
1 ott 2015, 14:34
da Danielex
Giovepluvio ha scritto:Pensa che io non l'avevo mai letto...

Bene, questa tua frase mi consola. Allora vado sereno.
Grazie infinite del tuo tempo