Pagina 1 di 1

Stimare produzione FV

MessaggioInviato: 15 ott 2015, 18:31
da Daemian
Buongiorno a tutti,
ho la necessità di stimare la produzione annuale e mensile di un impianto FV di 100 KWp.
La produzione mensile la calcolo come:
Area del singolo modulo * n° moduli * irraggiamento * coef. correttivo * rendimento pannello * rendimento BOS
In cui l'irraggiamento è espresso in[ kW/m27mese] ed il coeff.correttivo tiene conto dell'angolo di tilt e di quello di scostamento dall'azimut.
La produzione annuale è semplicemetne la sommatoria delle produzioni mensili.
E' giusto come ragionamento?
Scusate la banalità ma di solito non mi occupo di impianti FV
Grazie

Re: Stimare produzione FV

MessaggioInviato: 15 ott 2015, 22:17
da gabrisav
Con tutti quei * mi sono perso #-o

Non so se può andarti bene ma prova qui

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe

Re: Stimare produzione FV

MessaggioInviato: 15 ott 2015, 22:40
da Daemian
Grazie del consiglio, ma il simulatore linkato (che già avevo preso in considerazione) non fornisce dimensionamento per potenze di picco superiori a 20 KWp. Inoltre non da la possibilità di scegliere pannelli con un rendimento a piacere (io devo provare due tipologie di moduli con rendimenti pari al 20% e al 28%).
Ad ogni modo, nella formula che ho scritto gli * sono prodotti (ho l'imperdonabile difetto di non sapere usare latex, imparerò quanto prima giuro!) :oops:
Riscrivo per maggior chiarezza la formula di cui mi chiedo l'esattezza:

Potenza = Area modulo * numero moduli * irraggiamento * coeff.correttivo * rendimento modulo * rendimento bos

Re: Stimare produzione FV

MessaggioInviato: 16 ott 2015, 8:27
da Giovepluvio
Daemian ha scritto: (io devo provare due tipologie di moduli con rendimenti pari al 20% e al 28%).


A parte che sembrano cifre molto strane...
Il rendimento di un pannello influenza solo la superficie occupata dal generatore, non la producibilità.
Comunque... usa il simulatore che ti hanno suggerito e se non arrivi alla potenza che ti interessa stima per 1 kWp e poi moltiplica il risultato.

Re: Stimare produzione FV

MessaggioInviato: 16 ott 2015, 11:09
da Danielex
Il simulatore che ti è stato indicato fa tutto ciò che ti serve.
Come sarebbe che non va oltre i 20kW? Usato una settimana fa per un impianto da 100kW.

Poi per il resto è importante stimare correttamente le perdite e caricare un file con gli ombreggiamenti se presenti.

Re: Stimare produzione FV

MessaggioInviato: 16 ott 2015, 11:15
da Daemian
Giovepluvio ha scritto:A parte che sembrano cifre molto strane...


I rendimenti che ho indicato si riferiscono rispettivamente al modulo SUNPOWER E20 327 e ad una tipologia di moduli "a tripla giunzione" PVL-136 PLATE

Ad ogni modo ho capito che il rendimento espresso dal pannello è il rapporto tra la potenza incidente sul pannello e quella che ne esce, mentre io avevo inteso che si considerasse la potenza al metro quadro.
Per quanto concerne il simulatore ho notato che permette i calcoli che mi servono, forse avevo messo qualche zero di troppo.
Grazie a tutti per le risposte e la disponibilità. :mrgreen: