Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi

3
voti

[1] Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2015, 12:50

Come ben sapete se un impianto FV supera anche di poco i 6 kWp è necessario installare il DDI esterna.
La questione annosa era: ma conta la potenza del generatore o del inverter?

Con la versione precedente della CEI 0-21 la potenza nominale veniva così definita:
"Per i generatori fotovoltaici, si intende la somma della potenza nominale dei moduli fotovoltaici, come definita dalle rispettive norme di prodotto"

L'ultima versione della norma CEI 0-21:2014-09 e V1, scrive

"Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV"

Quindi finalmente è stato chiarito una volta per tutte quello che tecnicamente era scontato ma non normativamente: la potenza attiva è la minore tra potenza dei moduli e potenza inverter.

Pertanto se il generatore FV è superiore a 6 kWp ma l'inverter è da 6 kW, la potenza attiva è sempre di 6 kW e quindi non si installa il DDI.

Ho sentito varie tesi tutte contrastanti ed essendo arrivato finalmente alla conclusione scrivo questo post per agevolare chi come me è impazzito per venirne a capo. :mrgreen:
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[2] Re: Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 dic 2015, 14:36

Segnalo che il Portale Produttori Enel non ha ancora recepito la cosa. Dichiarando una potenza nominale > 6 kW si è costretti allo SPI esterno.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.943 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2942
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2015, 14:46

Grazie Foto UtenteGiovepluvio, speriamo si adeguino velocemente anche loro, l'importante è essere certi che tecnicamente e normativamente non serve, dopo di che bisognerà sbaruffare con ENEL :lol:
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 3 dic 2015, 8:56

Ottima considerazione Foto UtenteMike complimenti e grazie
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3402
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti