Pagina 1 di 1

Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

MessaggioInviato: 2 dic 2015, 12:50
da Mike
Come ben sapete se un impianto FV supera anche di poco i 6 kWp è necessario installare il DDI esterna.
La questione annosa era: ma conta la potenza del generatore o del inverter?

Con la versione precedente della CEI 0-21 la potenza nominale veniva così definita:
"Per i generatori fotovoltaici, si intende la somma della potenza nominale dei moduli fotovoltaici, come definita dalle rispettive norme di prodotto"

L'ultima versione della norma CEI 0-21:2014-09 e V1, scrive

"Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV"

Quindi finalmente è stato chiarito una volta per tutte quello che tecnicamente era scontato ma non normativamente: la potenza attiva è la minore tra potenza dei moduli e potenza inverter.

Pertanto se il generatore FV è superiore a 6 kWp ma l'inverter è da 6 kW, la potenza attiva è sempre di 6 kW e quindi non si installa il DDI.

Ho sentito varie tesi tutte contrastanti ed essendo arrivato finalmente alla conclusione scrivo questo post per agevolare chi come me è impazzito per venirne a capo. :mrgreen:

Re: Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

MessaggioInviato: 2 dic 2015, 14:36
da Giovepluvio
Segnalo che il Portale Produttori Enel non ha ancora recepito la cosa. Dichiarando una potenza nominale > 6 kW si è costretti allo SPI esterno.

Re: Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

MessaggioInviato: 2 dic 2015, 14:46
da Mike
Grazie Foto UtenteGiovepluvio, speriamo si adeguino velocemente anche loro, l'importante è essere certi che tecnicamente e normativamente non serve, dopo di che bisognerà sbaruffare con ENEL :lol:

Re: Impianti FV > 6 kW CEI 0-21 e DDI

MessaggioInviato: 3 dic 2015, 8:56
da iosolo35
Ottima considerazione Foto UtenteMike complimenti e grazie