Pagina 1 di 1

UPS impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 6 feb 2016, 23:57
da Alpine
Salve,

in determinati casi per gli impianti fotovoltaici è richiesto un UPS/CPS (CEI 0-21 e CEI 0-16) che alimenti almeno 5 secondi la protezione di interfaccia (SPI) + il circuito di apertura del dispositivo di interfaccia (DDI), qualcuno sa il motivo tecnico, non riesco a capirlo, forse potrebbe essere per evitare che l'impianto si disconnetta dalla rete durante un buco di tensione o qualcosa del genere?

Grazie.

Re: UPS impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 7 feb 2016, 10:30
da Giovepluvio
L'unico motivo tecnico sensato è la gestione del rincalzo. Anche se l'UPS è obbligatorio anche in condizioni nelle quali il rincalzo non va gestito...

Re: UPS impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 10 feb 2016, 15:44
da fabiosge
Alpine ha scritto:Salve,

in determinati casi per gli impianti fotovoltaici è richiesto un UPS/CPS (CEI 0-21 e CEI 0-16) che alimenti almeno 5 secondi la protezione di interfaccia (SPI) + il circuito di apertura del dispositivo di interfaccia (DDI), qualcuno sa il motivo tecnico, non riesco a capirlo, forse potrebbe essere per evitare che l'impianto si disconnetta dalla rete durante un buco di tensione o qualcosa del genere?

Grazie.


E' da un po' che non mi occupo di fotovoltaici, quindi magari dico delle fesserie, ma mi viene in mente che in caso di blackout o similari il SPI verrebbe disalimentato. E' quindi opportuno che sia alimentato da una sorgente ausiliaria. In più il DDI potrebbe essere a lancio di corrente e in caso di blackout non verrebbe sganciato..

Re: UPS impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 10 feb 2016, 15:55
da Alpine
Giusta osservazione,

l'UPS/CPS serve al sistema SPI+DDI+DDR di passare indenni ad un buco di tensione, per la seconda considerazione il DDI deve essere a sicurezza positiva quindi o bobina di minima o contattore, non è consentito il DDI a lancio di corrente.

Re: UPS impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 10 feb 2016, 17:16
da fabiosge
Alpine ha scritto: per la seconda considerazione il DDI deve essere a sicurezza positiva quindi o bobina di minima o contattore, non è consentito il DDI a lancio di corrente.


ecco appunto lo sapevo che la memoria mi avrebbe ingannato. Sì giusto dev'essere con bobina di minima o contattore.. :oops:
secondo motivo per cui dev'essere alimentato da sorgente ausiliaria..