Impianto Fv 6 kWp - problema
Ad un aconoscente, hanno installato da due anni un impainto FV da 6kwp nella abitazione residenziale - inserento la conduttura a valle del suo differenziale generale ed unico da 0,03A non ritardato.
Spesso, questo scattava al mattino. Per questo motivo l'installatore gli ha consigliato un differenziale immune ai disturbi, che ha scelto come abbinato in GW C25 ad auotriarmo. Anche questo espediente non ha trovato la soluzione al probelma.
L'installatore gli ha posato anche un kit di monitoraggio dell'impianto con interfaccia PC, e consigliato di eliminare il differenziale.
Al mattino alle ore 6.00 registra un picco di assorbimento di 800W per due secondi, credo sia la verifica della Rid.?
Alla fine ha estromesso il differenziale,. mi pare che la razio impiantistica preveda l'inserimento della linea del FV a monte del differenziale, opure in altra configurazione, esso deve essere del tipo S. Per quanto concerne ilpicco di 800W rilevato, credo sia relativo al test Rid che l'inverte esegue.?
PS: la condutture del FV lato AC ha solo il DG magneottermico C25A
Grazie.
Spesso, questo scattava al mattino. Per questo motivo l'installatore gli ha consigliato un differenziale immune ai disturbi, che ha scelto come abbinato in GW C25 ad auotriarmo. Anche questo espediente non ha trovato la soluzione al probelma.
L'installatore gli ha posato anche un kit di monitoraggio dell'impianto con interfaccia PC, e consigliato di eliminare il differenziale.
Al mattino alle ore 6.00 registra un picco di assorbimento di 800W per due secondi, credo sia la verifica della Rid.?
Alla fine ha estromesso il differenziale,. mi pare che la razio impiantistica preveda l'inserimento della linea del FV a monte del differenziale, opure in altra configurazione, esso deve essere del tipo S. Per quanto concerne ilpicco di 800W rilevato, credo sia relativo al test Rid che l'inverte esegue.?
PS: la condutture del FV lato AC ha solo il DG magneottermico C25A
Grazie.