Pagina 1 di 2

Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 7 giu 2016, 13:32
da mulder80
Buongiorno,
mi trovo di fronte ad un impianto avente potenza di 66kWp non ancora adeguato alla delibera 243 :shock:
Ciò premesso, uno dei 10 inverter presenti (monofase da 6,6 kW, dk 5940 2.2 connessi in anno 2009) è da sostituire per guasto.
chiedo se quanto segue è l'iter corretto da affrontare:
- riparazione in fabbrica (se possibile e/o conveniente)
- adeguamento delle frequenze (+ test cassetta prova relè sul ddi esterno?)
- caricamento del nuovo regol.di esercizio su portale enel

Qualora non fosse possibile la riparazione, provvedendo alla sostituzione devo farlo con un inverter di pari caratteristiche ma cei 0-21 dovendo quindi anche sostituire l'interfaccia esterna per tutto l'impianto?

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 7:24
da Giovepluvio
mulder80 ha scritto:- riparazione in fabbrica (se possibile e/o conveniente)

ok
(+ test cassetta prova relè sul ddi esterno?)


no

caricamento del nuovo regol.di esercizio su portale enel
Ok

Qualora non fosse possibile la riparazione, provvedendo alla sostituzione devo farlo con un inverter di pari caratteristiche ma cei 0-21
ok
dovendo quindi anche sostituire l'interfaccia esterna per tutto l'impianto?

no

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 11:59
da mulder80
grazie delle risposte Giovepluvio,

quindi da quanto ho inteso l'interfaccia esterna resta quella che è, mentre per l'adeguamento alla 243 vado però a modificare le frequenze su ciascuno dei 10 inverter, è corretto?

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 12:12
da Giovepluvio
L'interfaccia resta ma oltre agli inverter devi ovviamente modificare anche le soglie del relé stesso.

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 12:43
da mulder80
ok,
speravo di cavarmela solo modificando le soglie del relè esterno..
ma non è necessario fare il test anche del relè a questo punto?
Basta l'autotest dei 10 inverter monofase?

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 12:54
da Giovepluvio
Non serve alcun test, neppure quello degli inverter.

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 13:46
da fausto61
per caso l'inverter è un power one aurora dvi 6000 ?

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 14:41
da mulder80
No,
è di una primaria marca concorrente ma non aurora. Perché?

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 14:41
da mulder80
Giovepluvio ha scritto:Non serve alcun test, neppure quello degli inverter.


grazie Giovepluvio :ok:

Re: Sostituzione inverter

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 17:49
da fausto61
perché leggevo su un noto forum di energia
che stanno comprando dei relè in associazione,(per risparmiare) per riparare autonomamente gli inverter che ho citato
era solo una curiosità