Inverter ftv:tensione terra inverter - terra edificio 120Vac
Ciao a tutti,
da un cliente dotato di fotovoltaico, staccando la terra dall'inverter (monofase senza trasformatore) e misurando la tensione tra terra (lato inverter) e la terra dell'edificio, si rilevano circa 120 V.
Come si spiega tale valore?
Inoltre, come mai staccando la terra l' inverter continua a funzionare? Mi sembrava di ricordare che la terra serviva al generatore per avere un riferimento (tensione 0 V) rispetto a cui generare l'onda sinusoidale..
da un cliente dotato di fotovoltaico, staccando la terra dall'inverter (monofase senza trasformatore) e misurando la tensione tra terra (lato inverter) e la terra dell'edificio, si rilevano circa 120 V.
Come si spiega tale valore?
Inoltre, come mai staccando la terra l' inverter continua a funzionare? Mi sembrava di ricordare che la terra serviva al generatore per avere un riferimento (tensione 0 V) rispetto a cui generare l'onda sinusoidale..