Buongiorno,
Possiedo un UPS per alimentazione telecamere, si tratta di un comune s0c0mec da 600VA monofase di tipo line interactive onda quadra. Ha sempre svolto il suo dovere ed è abbastanza sovradimensionato rispetto al suo carico di circa 50W.
In questi giorni mi sono preso la briga di verificare che nella linea sotto UPS i fili blu e marrone corrispondendessero realmente a fase e neutro e non fossero invertiti (anche se fosse non cambiava molto, poiché attualmente gli unici carichi sono tutti a spina).
Con mia sorpresa ho effettuato la prova anche a UPS operativo (quindi UPS disalimentato e tensione a onda quadra sui cavi).Il mio tester Lafayette MAS-345 visualizza numeri molto strani: 169V tra fase e neutro, 70V tra fase e terra, 90V tra neutro e terra.
In condizioni normali (rete presente), le misure con lo stesso tester sono le classiche: 240V tra fase e neutro, 240V tra fase e terra, 2V tra neutro e terra.
Tutta colpa dell'onda di uscita dell'UPS?
Possiedo un UPS per alimentazione telecamere, si tratta di un comune s0c0mec da 600VA monofase di tipo line interactive onda quadra. Ha sempre svolto il suo dovere ed è abbastanza sovradimensionato rispetto al suo carico di circa 50W.
In questi giorni mi sono preso la briga di verificare che nella linea sotto UPS i fili blu e marrone corrispondendessero realmente a fase e neutro e non fossero invertiti (anche se fosse non cambiava molto, poiché attualmente gli unici carichi sono tutti a spina).
Con mia sorpresa ho effettuato la prova anche a UPS operativo (quindi UPS disalimentato e tensione a onda quadra sui cavi).Il mio tester Lafayette MAS-345 visualizza numeri molto strani: 169V tra fase e neutro, 70V tra fase e terra, 90V tra neutro e terra.
In condizioni normali (rete presente), le misure con lo stesso tester sono le classiche: 240V tra fase e neutro, 240V tra fase e terra, 2V tra neutro e terra.
Tutta colpa dell'onda di uscita dell'UPS?