Misura tensione UPS

MessaggioInviato: 26 nov 2016, 16:05
da electrocompa
Buongiorno,
Possiedo un UPS per alimentazione telecamere, si tratta di un comune s0c0mec da 600VA monofase di tipo line interactive onda quadra. Ha sempre svolto il suo dovere ed è abbastanza sovradimensionato rispetto al suo carico di circa 50W.
In questi giorni mi sono preso la briga di verificare che nella linea sotto UPS i fili blu e marrone corrispondendessero realmente a fase e neutro e non fossero invertiti (anche se fosse non cambiava molto, poiché attualmente gli unici carichi sono tutti a spina).
Con mia sorpresa ho effettuato la prova anche a UPS operativo (quindi UPS disalimentato e tensione a onda quadra sui cavi).Il mio tester Lafayette MAS-345 visualizza numeri molto strani: 169V tra fase e neutro, 70V tra fase e terra, 90V tra neutro e terra.
In condizioni normali (rete presente), le misure con lo stesso tester sono le classiche: 240V tra fase e neutro, 240V tra fase e terra, 2V tra neutro e terra.
Tutta colpa dell'onda di uscita dell'UPS?

Re: Misura tensione UPS

MessaggioInviato: 26 nov 2016, 17:42
da gaspa
l'uscita degli UPS economici non è una sinusoide pura, ma bensì approssimata a gradini; migliore è l'UPS, migliore è l'uscita che sarà simile alla classica sinusoide dell'alimentazione.
I valori di tensione così strani misurati dal tester molto probabilmente dipendono appunto dall'onda di uscita dell'UPS.

Re: Misura tensione UPS

MessaggioInviato: 26 nov 2016, 18:25
da alev
Bisogna anche considerare se le tensioni (ad UPS non alimentato) sono state misurate a vuoto oppure sotto carico

Re: Misura tensione UPS

MessaggioInviato: 26 nov 2016, 18:30
da electrocompa
La misura è stata effettuata con il normale carico dell'UPS, pari a circa 50W. La taglia dell'UPS è 600VA