Fattore di utilizzo 120%

Inviato: 20 feb 2017, 9:19
da electric08
Salve,
avrei bisogno di un aiuto per capire come incide il fattore di utilizzo su una linea in BT

Questa è la situazione:
ho una rete in BT in cui si presenta un fattore di utilizzo del 110% con carico base. In situazione di aggiunta di un certo numero di carichi, la rete presenta un fattore di utilizzo del 120%.

Mi domando come si faccia a capire se la rete può sopportare un tale aumento di transiti di corrente.

In questo caso il fattore di utilizzo è stato definito come rapporto percentuale tra la corrente che scorre nella linea e il valore di corrente nominale.

Esistono dei limiti sul valore del fattore di utilizzo?

Confido in una vostra spiegazione :-)

Re: Fattore di utilizzo 120%

Inviato: 20 feb 2017, 11:05
da marco76
Ma parli di correnti di breve durata?
Forse fattore di utilizzo non è proprio il termine più consono.

Re: Fattore di utilizzo 120%

Inviato: 20 feb 2017, 11:12
da electric08
Si tratta di uno studio su una rete Cigrè svolto da RSE, i dati sono riferiti a un'ora di picco, precisamente le 20:00.

Re: Fattore di utilizzo 120%

Inviato: 20 feb 2017, 11:19
da atomorama
133.2.4 Potenza
"Per fattore di utilizzazione di un apparecchio utilizzatore si intende il rapporto tra la potenza che si prevede l’apparecchio utilizzatore debba assorbire nell’esercizio ordinario e la massima potenza che lo stesso apparecchio utilizzatore può assorbire."

Non ho capito bene la domanda: se hai troppo carico sui conduttori è possibile che l'isolante e guaina si "cuociano" (se ne vedono in giro ogni tanto) e perdano le loro proprietà isolanti.

Se hai degli "sforamenti" rispetto all'Iz del cavo solo transitori non dovrebbero esserci problemi, la questione ad ogni modo è complessa e dare una percentuale massima alla sovracorrente è difficile.

O_/

Re: Fattore di utilizzo 120%

Inviato: 20 feb 2017, 11:30
da electric08