Armoniche in corrente, come approcciare? quali soluzioni?
Buongiorno a tutti,
un cliente ha un impianto elettrico trifase in BT da 40kW e ha installato un impianto fotovoltaico avente potenza di circa 100 kW.
Gli inverter del fotovoltaico si staccano dalla rete a causa della presenza di armoniche in corrente.
E' stato fatto un rilevamento delle armoniche nel punto di fornitura tramite analizzatore di rete, il cui risultato è il grafico in allegato.
Quesiti:
1. Come consigliate di approcciare il problema e tentare di risolvere?
(filtri passivi/attivi/compensatori attivi ecc..)
2. Come capisco se è un problema della rete ENEL o del cliente? ci sono delle prove empiriche da fare?
3. A monte degli inverter è presente un trasformatore di isolamento. Non dovrebbe filtrare/proteggere gli inverter dalle armoniche in corrente presenti a monte?
Grazie a tutti anticipatamente per i Vs preziosi consigli!
un cliente ha un impianto elettrico trifase in BT da 40kW e ha installato un impianto fotovoltaico avente potenza di circa 100 kW.
Gli inverter del fotovoltaico si staccano dalla rete a causa della presenza di armoniche in corrente.
E' stato fatto un rilevamento delle armoniche nel punto di fornitura tramite analizzatore di rete, il cui risultato è il grafico in allegato.
Quesiti:
1. Come consigliate di approcciare il problema e tentare di risolvere?
(filtri passivi/attivi/compensatori attivi ecc..)
2. Come capisco se è un problema della rete ENEL o del cliente? ci sono delle prove empiriche da fare?
3. A monte degli inverter è presente un trasformatore di isolamento. Non dovrebbe filtrare/proteggere gli inverter dalle armoniche in corrente presenti a monte?
Grazie a tutti anticipatamente per i Vs preziosi consigli!