Pagina 1 di 2
tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
8 ott 2017, 20:19
da pic
Per una rete elettrica monofase 230V che tolleranza può avere la frequenza per non creare danni alle macchine che vi vengono alimentate?
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
8 ott 2017, 20:43
da ivano
la frequenza di rete e' fissata a 50 Hz. puo' scostarsi solo di qualche decimo.
puoi essere piu' preciso nella domanda?
devi alimentare i carichi con generatore?
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
8 ott 2017, 21:34
da MSilvano
Per l'esattezza i valori sono: 49,5 Hz...50,5 Hz
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
8 ott 2017, 22:06
da mario_maggi
PIC,
dipende da quali macchine prendi in considerazione.
Molte macchine possono tollerare ampie variazioni di frequenza, mentre una pressa meccanica con volano è molto più sensibile alle variazioni di frequenza. Non è detto che si guasti, ma potrebbe funzionare male.
Ciao
Mario
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
8 ott 2017, 22:08
da mir
Enel da contratto fornisce queste tolleranze per la tensione e la frequenza di rete ..
Art. 4 Caratteristiche generali del servizio di connessione.
4.1 Le caratteristiche generali dell’energia elettrica trasportata sono:
Frequenza -Il valore della frequenza è di 50 Hz.
Tolleranza -Per la tensione è del ± 10%;
per la frequenza è del ± 2%.
fontepertanto note le tolleranze del fornitore di energia elettrica, si dovrà verificare i dati indicati dal costruttore della macchina relativamente alle grandezze di alimentazione ove necessario.
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
9 ott 2017, 8:42
da pic
I carichi sono prevalentemente utensili come smerigliatrice angolare, trapano, saldatrice, elettrosega.
Ad ogni modo effettivamente ho posto male la domanda, io devo alimentare i carichi con un generatore, ieri ho misurato la frequenza ed era pari a 52hz e 218v.
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
9 ott 2017, 15:36
da mario_maggi
PIC,
Ad ogni modo effettivamente ho posto male la domanda
con quei carichi non avrai alcun tipo di guasto.
Se alimenti a 52 Hz la tensione teorica dovrebbe essere doi 230/50*52= 239,2 V
Avendo solo 218 V lavori con una tensione inferiore del 9%, quasi al limite della tolleranza che per quella frequenza è di 215 V. Avrai probabilmente un po' meno potenza all'utensile.
Ciao
Mario
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
9 ott 2017, 15:41
da abusivo
mario_maggi ha scritto:...con quei carichi non avrai alcun tipo di guasto...
Probabilmente non ti accorgerai nemmeno della variazione di resa degli utensili.
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
9 ott 2017, 16:26
da fpalone
I
livelli minimi e massimi del valore della frequenza in condizioni normali o di allarme sono compresi nell’intervallo 49,9÷50,1 Hz (continente), con esclusione della Sardegna e della Sicilia dove l’intervallo è pari al 49,5÷50,5 Hz.
Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Inviato:
10 ott 2017, 1:45
da arbifive
A questo punto da niubbo faccio anch'io una domanda: la rete elettrica Italiana non è tutta sincronizzata? Cioè, intendo, non è un'unica rete e tutta sulla stessa frequenza di 50Hz spaccati?