Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 15:47
da IngMar
Salve a tutti,
devo realizzare un impianto da 6 kW e ho realizzato lo schema. Vorrei farvi vedere se lo schema possa andar bene. ( se potete darmi ulteriori informazioni insomma)
Grazie in anticipo

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 16:44
da Danielex
perché l'SPI e il DDI sono esterni?

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 16:54
da IngMar
Ho seguito uno schema classico di configurazione, sono sicuramente alloggiati in un quadro suppongo

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 16:57
da IngMar
Oppure dici che è gia all'interno all'inverter?

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 17:05
da Danielex
SI ma non lo dico io, lo dice la Norma CEI 0-21.

A partire dalla versione di Luglio 2016 della norma gli impianti con potenza <11,08 kW non necessitano di SPI e DDI esterno.

Quindi ovviamente il sistema sarà interno all'inverter.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 17:11
da IngMar
ok perfetto, si conoscevo la norma. Infatti ho voluto chiedere info sul forum per sicurezza.In modo tale da poter modificare lo schema.
quindi posso toglierlo? e mettere inverter collegato direttamente al misuratore di energia

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 17:13
da lillo
scaricala.
la CEI 0-16 e la CEI 0-21 sono gratuite.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 17:16
da IngMar
Per la BT, devo considerare la CEI 0-21?

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 17:19
da lillo
ies.

Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

MessaggioInviato: 25 ott 2017, 17:26
da IngMar
ok perfetto.
Leggendo ho trovato questo paragrafo che dice:
"Il dispositivo di interfaccia deve essere costituito da:
- interruttore di manovra-sezionatore o interruttore automatico idoneo al sezionamento,

oppure

- contattore onnipolare(39) di categoria AC3(40);

- per generatori con inverter di potenza nominale fino a 11,08 kW, con DDI interno, si
devono utilizzare due dispositivi, di cui almeno un contattore di categoria AC1
, che
dovrà garantire una distanza minima in aria tra i contatti aperti secondo quanto
previsto nella norma IEC 62109-1 (§.7.3.7) e IEC 62109-2 (§.4.4.4.15.2.1Per
connessioni monofase, il contattore deve interrompere sia la fase che il neutro. Per
connessioni polifase il contattore deve interrompere tutte e tre le fasi ed il neutro.la
funzione di interruzione del secondo dispositivo potrà essere assolta dall’inverter a
condizione che che in caso di guasto sul controllo dell’inverter, l’inverter stesso sia
spento e sia impossibilitata qualsiasi funzione di connessione alla rete fino alla
risoluzione della anomalia..

- per generatori con inverter di potenza nominale fino a 11,08 kW senza trasformatore
per la connessione alla rete di distribuzione, i due dispositivi DDI devono essere
entrambi di categoria AC1.

Sia l’interruttore che il/i contattore/i devono essere asserviti in apertura al sistema di
protezione di interfaccia(41) (SPI)."

In grassetto, dice due dispositivi. Cosa intende? interno all'inverter+uno esterno?