Pagina 1 di 1

Opifici di nuova costruzione

MessaggioInviato: 13 dic 2017, 11:04
da carlone
Salve a tutti, volevo un vostro conforto sulla seguente situazione, un opificio industriale di nuova costruzione (zona uffici+zona lavorazione) è sottoposto all'obbligo di soddisfacimento dei requisiti minimi in termini energetici giusto?

Quindi, un nuovo opificio deve assolvere i seguenti obblighi:

1. Ai sensi D.lgs n. 28/2011
- copertura minima da fonti rinnovabili per ACS, riscaldamento, raffrescamento
- copertura minima da fonti rinnovabili per il consumo di energia elettrica

2. Ai sensi del D.lgs n. 192/2005
- soddisfacimento requisiti minimi di efficienza energetica in termini di riscaldamento
- soddisfacimento requisiti minimi di efficienza energetica in termini di ACS
- soddisfacimento requisiti minimi di efficienza energetica in termini di illuminazione

chiedo una vostra conferma oppure se sbaglio vostra correzione,
grazie a tutti per il vostro aiuto.

Re: Opifici di nuova costruzione

MessaggioInviato: 13 dic 2017, 11:28
da paolo a m
Trovi tutte le risposte nei DM 26 giugno 2015.

Re: Opifici di nuova costruzione

MessaggioInviato: 13 dic 2017, 11:49
da carlone
Ciao Paolo, ti ringrazio anzitutto delle indicazioni fornite, tuttavia mi aspettavo una conferma o meno sui miei quesiti, giusto per essere sicuro di aver ben inteso il DM....
comunque grazie del tuo intervento.

Re: Opifici di nuova costruzione

MessaggioInviato: 13 dic 2017, 12:06
da paolo a m
Ovviamente la risposta è sì, aggiungendo anche la climatizzazione estiva al tuo punto 2. Oltre al rispetto di alcuni altri requisiti, come H't, Asol, ecc. E nel caso siano presenti dispositivi per il trasporto di persone e cose (ascensori ...) l'indice EPt.

Re: Opifici di nuova costruzione

MessaggioInviato: 13 dic 2017, 12:25
da DarioDT
Aggiungerei anche BACS di livello B minimo.....
Dario

Re: Opifici di nuova costruzione

MessaggioInviato: 13 dic 2017, 12:32
da carlone
Grazie mille Paolo, scusa per non aver ben interpretato la tua prima risposta.

Grazie Dario, la questione BACS mi era completamente sfuggita.