Pagina 1 di 1

Connessione all rete d impianto fv con batterie

MessaggioInviato: 16 dic 2017, 15:26
da firefox
Buon pomeriggio, mi sto occupando della compilazione di una domanda di connessione per un impianto fv con sistema di accumulo ed ho perplessità sui valori da inserire in "Potenza nominale del sistema di accumulo (batterie)" e "potenza nominale di generazione della sezione che accoglie il SDA". Qualcuno può aiutarmi?

Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

MessaggioInviato: 17 dic 2017, 19:54
da Giovepluvio
Non hai specificato quale modulistica stia compilando ma è verosimile che ti si chieda capacità delle batterie e potenza dell'inverter associato.

Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

MessaggioInviato: 17 dic 2017, 20:28
da firefox
Mi riferisco alla Compilazione ADDENDUM sul portale e-distribuzione.

Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

MessaggioInviato: 18 dic 2017, 15:31
da firefox
firefox ha scritto:Mi riferisco alla Compilazione ADDENDUM sul portale e-distribuzione.

Inoltre entrambi i dati vanno espressi in kW.

Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

MessaggioInviato: 19 dic 2017, 1:06
da Giovepluvio
In sostanza

Giovepluvio ha scritto:potenza dell'inverter associato.


al SDA.

Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

MessaggioInviato: 20 dic 2017, 13:43
da firefox
Sto esaminando un impianto fv da 4 kW con accumulo connesso lato continua costituito da un inverter per batterie da 2,5 kW e 4 batterie da 12 V e 100 Ah connesse in serie. Ho trovato una guida di e-distribuzione per compilare l'addendum tecnico ma i dubbi permangono per quanto riguarda i valori da inserire in "Potenza nominale del sistema di accumulo (batterie)", "potenza nominale di generazione della sezione che accoglie il SDA" e "potenza nominale inverter della sezione che accoglie il SDA"
Qualcuno può aiutarmi?

Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

MessaggioInviato: 20 dic 2017, 20:14
da Giovepluvio
2.5 kW
4 kW
4 kW

Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

MessaggioInviato: 20 dic 2017, 20:25
da firefox
Giovepluvio ha scritto:2.5 kW
4 kW
4 kW