Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 10 gen 2018, 16:19
da firefox
Buon pomeriggio, vi pongo il seguente quesito: considerando un inverter non dotato di trasformatore d’isolamento è corretto affermare che Il collegamento di terra dell’impianto fotovoltaico avviene con il sistema IT e dunque tutte le parti attive sono isolate da terra, mentre le masse sono collegate a terra?

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 10 gen 2018, 19:58
da Giovepluvio
No

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 10:37
da firefox
Giovepluvio ha scritto:No

Potresti per favore spiegarmi meglio la situazione?

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 13:26
da Giovepluvio
firefox ha scritto:considerando un inverter non dotato di trasformatore d’isolamento


Non hai alcuna certezza su come venga gestita internamente la distribuzione del riferimento di potenziale.

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 14:26
da firefox
Giovepluvio ha scritto:
firefox ha scritto:considerando un inverter non dotato di trasformatore d’isolamento


Non hai alcuna certezza su come venga gestita internamente la distribuzione del riferimento di potenziale.

Come si procede?

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 14:51
da gammaci
Dal momento che un guasto sul lato AC potrebbe generate corrente su quello DC (siamo in mancanza di isolamento galvanico) per quello che serve devi mettere a terra tutto quello che si può sul lato DC ... sempre ammesso che abbia un senso connettere a massa la cornice di un pannello.
Ma sei sicuro che l'inverter sia privo di isolamento galvanico? Da un punto di vista circuitale la vedo strana ....
Voglio dire ... e di solito ... gli inverter moderni sono costituiti da un elevatore DC-DC (12-> 310) e da un ponte H che commuta questa tensione CC per farla diventare una AC "pseudosinusoidale". La topologia è intrinsecamente isolata dal trasformatore elevatore (push pull o single ended che sia).

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 15:42
da firefox
Nella scheda tecnica dell'inverter che sto considerando alla voce "Livello di isolamento" indica "senza trasformatore".

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 16:42
da gammaci
Allora ben poco c'è da fare ... e specialmente nel fotovoltaico è un trend crescente il (progettare e poi) immettere sul mercato inverter transformeless che offrono rendimenti ben più elevati della precedente topologia isolata.
Personalmente preferirei un isolamento galvanico, è pur vero che le topologie + avanzate ad esempio ponte H con sei (4+2) elementi di commutazione garantiscono una corrente di perdita verso massa negligibile. (Almeno nella teoria).
O_/

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 20:03
da Giovepluvio
gammaci ha scritto:Ma sei sicuro che l'inverter sia privo di isolamento galvanico? Da un punto di vista circuitale la vedo strana ....
Voglio dire ... e di solito ... gli inverter moderni sono costituiti da un elevatore DC-DC (12-> 310) e da un ponte H che commuta questa tensione CC per farla diventare una AC "pseudosinusoidale". La topologia è intrinsecamente isolata dal trasformatore elevatore (push pull o single ended che sia).


Stai parlando di tutt'altro tipo di inverter rispetto a quelli per applicazioni fotovoltaiche.

Re: Messa a terra impianto FV

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 20:04
da Giovepluvio
gammaci ha scritto:Dal momento che un guasto sul lato AC potrebbe generate corrente su quello DC (siamo in mancanza di isolamento galvanico) per quello che serve devi mettere a terra tutto quello che si può sul lato DC ... sempre ammesso che abbia un senso connettere a massa la cornice di un pannello.



Semmai deve mettere a terra tutto quello che deve essere messo a terra, non di certo "tutto quello che si può".