Doppio pulsante sgancio per presenza fotovoltaico?

MessaggioInviato: 25 set 2018, 9:24
da Emanuele78
Ciao a tutti,
volevo confrontarmi con voi sul seguente tema.
I VVF, a seguito sopralluogo in una carpenteria dotata di impianto fotovoltaico sul tetto, pur essendo già presente un pulsante di sgancio generale, hanno richiesto un pulsante di sgancio per il fotovoltaico..

Mi chiedo, ma ha senso?

Il pulsante di emergenza esistente seziona l'intero impianto al punto di fornitura e, pertanto, l'impianto fotovoltaico smette di funzionare e non è più in grado di erogare corrente (se non sente la rete si spegne).

Che ne pensate? Il mio ragionamento ha qualche falla o la richiesta dei VVF è sbagliata?

P.s: i VVF dicono che se un tecnico dichiara che il pulsante di emergenza esistente sgancia anche il fotovoltaico, la carpenteria può fare a meno di dotarsi del secondo pulsante di emergenza..(mah, si vede che non sono convinti nemmeno loro di quello che dicono?.. #-o )

Grazie anticipatamente a tutti per il Vs prezioso contributo!

Re: Doppio pulsante sgancio per presenza fotovoltaico?

MessaggioInviato: 25 set 2018, 9:40
da NSE
Emanuele78 ha scritto:Ciao a tutti,
v..... pertanto, l'impianto fotovoltaico smette di funzionare e non è più in grado di erogare corrente (se non sente la rete si spegne).....



Solo in caso di eclisse totale ;-)

Re: Doppio pulsante sgancio per presenza fotovoltaico?

MessaggioInviato: 25 set 2018, 9:44
da Emanuele78
NSE ha scritto:
Emanuele78 ha scritto:Ciao a tutti,
v..... pertanto, l'impianto fotovoltaico smette di funzionare e non è più in grado di erogare corrente (se non sente la rete si spegne).....



Solo in caso di eclisse totale ;-)


In caso di eclissi totale non ci sarà più tensione e nemmeno corrente..

In caso di intervento del pulsante di emergenza si avrà un circuito aperto:
rimarrà la tensione ma non la corrente. D'altro canto eliminare la tensione lato continua non è possibile.

Secondo te è opportuno o no il secondo pulsante di emergenza? Io attualmente non ne vedo l'utilità, però magari mi sbaglio.. anzi, la maggior parte delle volte sbaglio! :D

Re: Doppio pulsante sgancio per presenza fotovoltaico?

MessaggioInviato: 27 set 2018, 15:45
da Emanuele78
Risolto.. la normativa impone di sezionare il lato in continua presente all'interno di eventuale compartimento antincendio. Pertanto, nel mio caso specifico, è necessario.

O_/

Re: Doppio pulsante sgancio per presenza fotovoltaico?

MessaggioInviato: 1 ott 2018, 14:14
da Danielex
La "Normativa" non impone ciò che da te è stato descritto.
Prima di tutto parliamo della Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 e chiarimenti.

Attenzione: la circolare non specifica se il comando di emergenza debba essere unico o separato da quello generale.
Se si opta per il comando separato, lo sgancio lato continua del fotovoltaico non può essere fatto con una bobina a lancio di corrente, perché se viene sganciato il generale non sarà più possibile il funzionamento della bobina a lancio e pertanto si avrà l'impianto fotovoltaico in tensione fino agli inverter (deve essere garantito il funzionamento dello sgancio in qualsiasi condizione, anche per esempio ricorrendo all'utilizzo di una batteria/UPS).

O_/

Re: Doppio pulsante sgancio per presenza fotovoltaico?

MessaggioInviato: 2 ott 2018, 9:32
da Emanuele78
Danielex ha scritto:La "Normativa" non impone ciò che da te è stato descritto.
Prima di tutto parliamo della Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 e chiarimenti.

Attenzione: la circolare non specifica se il comando di emergenza debba essere unico o separato da quello generale.
Se si opta per il comando separato, lo sgancio lato continua del fotovoltaico non può essere fatto con una bobina a lancio di corrente, perché se viene sganciato il generale non sarà più possibile il funzionamento della bobina a lancio e pertanto si avrà l'impianto fotovoltaico in tensione fino agli inverter (deve essere garantito il funzionamento dello sgancio in qualsiasi condizione, anche per esempio ricorrendo all'utilizzo di una batteria/UPS).

O_/


D'accordo su tutto, grazie!
PER QUANTO RIGUARDA IL MIO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA mi riferivo alla pagina 5 della NOTA DCPREV 6334 del 4/5/12 (successiva a quella da te citata).

Grazie ancora O_/