Pagina 1 di 1

Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 8 apr 2019, 17:47
da Danielex
Buonasera a tutti,
quando si ha a che fare con un impianto fotovoltaico con potenza dei moduli pari, ad esempio a 3,5 kW e potenza inverter pari a 3 kW, la potenza totale dell'impianto risulta essere la potenza inferiore tra le due.

Nella compilazione della domanda di connessione, viene richiesta la potenza in immissione. Nella sopra indicata situazione, voi quale potenza indichereste?

Io sarei orientato ad indicare per coerenza la potenza dell'impianto, quindi 3 kW, però non conoscendo la logica di sgancio del contatore (in particolare del contatore M2 di produzione) mi viene il dubbio che potrebbe sganciare spesso nelle giornate di maggior produzione.

E' chiaro che l'inverter è sovraccaricabile quindi in questo caso produrrebbe spesso 3,5 kW.

Avete consigli?
O_/

Re: Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 9 apr 2019, 9:59
da Giovepluvio
La potenza in immissione è la minore tra la potenza massima dell'inverter (che, quasi sempre, coincide con la nominale) e la potenza dei pannelli.

Re: Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 9 apr 2019, 12:34
da Danielex
Grazie, la tua risposta coincide con il mio pensiero, anche se non ho mai trovato riscontri (per esempio sulla CEI 0-21 la potenza in immissione viene definita solo come "massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione").

Per capirci, che cosa mi vieta di richiedere una potenza in immissione anche decisamente più alta della potenza dell'impianto?
Inoltre, conosci il meccanismo di sgancio relativo all'immissione? Vale la regola del 10% (posso immettere con continuità fino al 10 % in più della potenza contrattuale)?

Grazie mille O_/

Re: Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 9 apr 2019, 16:26
da Giovepluvio
Cambia che paghi di più per nulla.

Che io sappia al momento non ci sono meccanismi di sgancio automatici. Se rilevano che sfori la potenza disponibile semplicemente ti obbligano all'adeguamento con relativi costi.

Re: Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 9 apr 2019, 17:25
da Danielex
Grazie!

Re: Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 30 ago 2021, 21:56
da arabino1983
Riprendendo questo post. Sapete dirmi dove si trova il riferimento che la potenza immessa è il minor valore tra la potenza di picco dei pannelli e la potenza dell'inverter?

Re: Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 30 ago 2021, 23:04
da esisnc
Mi sembra di ricordare sul numero di luglio o agosto 2021 di Tuttonormel.

Re: Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 31 ago 2021, 11:51
da Danielex
CEI 0-21 3.53

Re: Potenza in immissione fotovoltaico

MessaggioInviato: 11 set 2021, 15:15
da arabino1983
GRAZIE