Pagina 1 di 1

monitoraggio tensione di rete impianto domestico

MessaggioInviato: 21 giu 2019, 11:39
da electrocompa
Buongiorno,
allego file con registrazione della tensione di rete effettuata su impianto domestico con strumento Teypra Zeus Din-2 (registrazione dati medi su 1 minuto).

Mi rendo conto che non è uno strumento certificato e adeguato, ma a vostro avviso la tensione non è un po' troppo instabile? Si tratta di un'abitazione di un piccolo borgo in zona montana.

A vostro avviso, l'ente distributore è comunque all'interno dei parametri?
190616-elab.png

Grazie.

Re: monitoraggio tensione di rete impianto domestico

MessaggioInviato: 21 giu 2019, 12:22
da lillo
ciao,
da quel che si può apprezzare, non vedo nulla di strano.

Re: monitoraggio tensione di rete impianto domestico

MessaggioInviato: 21 giu 2019, 12:55
da electrocompa
Ciao, personalmente mi attenderei una linea un po più dritta..

Re: monitoraggio tensione di rete impianto domestico

MessaggioInviato: 21 giu 2019, 15:03
da Danielex
Se parli di una zona montana, secondo me quello è un ottimo risultato!! :mrgreen: