Pagina 1 di 2

e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 11:57
da e7o7
stavo guardando le curve di carico che mette a disposizione
e-distribuzione di un cliente (MT, 380kW) impianto di cui
non conosco nulla...

ma non mi raccapezzo con le misure, esempio mi da un carico (immagine)
di 2.186....devo moltiplicare per il k del gruppo di misura (e ammetto di
essere poco pratico in questo).

logicamente poi il file delle misure ogni 15' non ha unità di misura

grazie a chi mi chiarisce

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 14:32
da MSilvano
Sicuramente ogni valore deve essere moltiplicato per il k sistema.
Quindi avrai ogni cella con il valore in chilowattora.
Se moltiplichi anche il valore della cella per 4 avrai la potenza media in kW nei 15'

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 15:07
da e7o7
MSilvano ha scritto:Sicuramente ogni valore deve essere moltiplicato per il k sistema.
... moltiplichi .... per 4 avrai la potenza media in kW nei 15'


e il "k" lo trovo sul gruppo di misura, giusto?
immagino intendi "k" non "4"

c'è un modo per conoscere, desumere, presumere k
senza accedere fisicamente sul posto?

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 15:26
da fpalone
tramite il K ottieni i kWh consumati per ogni intervallo di misura (15 minuti, ossia 1/4 di ora).
Dividendo i kWh consumati nell'intervallo di misura per la durata dell'intervallo, ossia moltiplicando per 4 (visto che sono 15 minuti) ottieni la potenza media in quell'intervallo.

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 15:37
da MSilvano
e7o7 ha scritto:c'è un modo per conoscere, desumere, presumere k
senza accedere fisicamente sul posto?


Non so se è indicato in bolletta

e7o7 ha scritto:e il "k" lo trovo sul gruppo di misura, giusto?


Si, il "k", che è dato dal prodotto dei due rapporti di trasformazione di TA e TV.
Il TV se sei su linea a 15.000 V sarà 150 (15.000/1000) il TA dipende dalla potenza e da cosa hanno deciso di installare (20/5-50/5-100/5 ecc...)
Dovrebbe essere scritto a pennarello sull'armadio GM.

e7o7 ha scritto:immagino intendi "k" non "4"


Intendo proprio 4. Se tu prelevi 100 kW per 1 ora avrai assorbito 100 kWh
In un 1/4 d'ora assorbirai 25 kWh

Ribaltando il ragionamento (della serva) se in 15 minuti della curva di carico assorbi 25 kWh vuol dire che la potenza media assorbita in quel momento è stata di 100 kW .
E' utile per sapere i valori massima mensili

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 16:15
da e7o7
mi ci trovo .... facendo la sommatoria della tabella dei 15' ottengo il prelievo di energia mensile
(c'è nel report online) e quindi o la tabella è in kWh o k=1.

e a questo punto controllando, pure il grafico fornisce i dati in kWh (o k=1)

trovato, grazie del supporto.

(ovviamente quanto sia k in un impianto mt non l'ho mai guardato)

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 20:08
da MSilvano
e7o7 ha scritto:mi ci trovo .... facendo la sommatoria della tabella dei 15' ottengo il prelievo di energia mensile
(c'è nel report online) e quindi o la tabella è in kWh o k=1.

e a questo punto controllando, pure il grafico fornisce i dati in kWh (o k=1)

(ovviamente quanto sia k in un impianto mt non l'ho mai guardato)


Però il k non può essere uguale a 1
o E-distribuzione compila i campi delle curve di carico facendo già la moltiplicazione, oppure si limita a riportare nel report si limita a riportare la somma dei prelievi.
Di sicuro, perché non è sua abitudine, non imposta il k sul contatore, dando al cliente la possibilità di leggere i valori reali.

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 21 lug 2019, 12:19
da angelorosso
se il cliente ha una fornitura da 380KW immagino che sia in MT e non in BT.
il K devi calcolarlo andando a verificare il rapporto dei TA e TV installati nello scomparto consegna energia

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 21 lug 2019, 21:27
da MSilvano
angelorosso ha scritto:se il cliente ha una fornitura da 380KW immagino che sia in MT e non in BT.
il K devi calcolarlo andando a verificare il rapporto dei TA e TV installati nello scomparto consegna energia


E' quello che abbiamo già detto noi. Ma visto che la cella di misura si trova nella cabina del distributore, difficilmente avrai l'accesso.
E anche se lo avessi, in alcuni TA è riportato stampato il rapporto a caratteri cubitali sul TA, in altri no, e lo puoi vedere solo aprendo lo scomparto.

Re: e-distribuzione: curve di carico

MessaggioInviato: 16 ott 2019, 17:12
da console6
MSilvano ha scritto:...visto che la cella di misura si trova nella cabina del distributore, difficilmente avrai l'accesso.
E anche se lo avessi, in alcuni TA è riportato stampato il rapporto a caratteri cubitali sul TA, in altri no, e lo puoi vedere solo aprendo lo scomparto.

E quindi come si fa? :?