Ciao a tutti, sono un tecnico informatico quindi farò domande per voi stupide in merito all' elettrica/onica.
Un mio cliente, dentista, brucia l' alimentatore (e la scheda madre a seguire) del PC fisso collegato via seriale al Panoramico ogni 15 giorni. Non ha UPS. Brucia l' unico PC che ha, per adesso, nell intero studio. Non brucia il modem Fibra, non brucia il Panoramico, non brucia gli Autoclave ne' le poltrone.
Solo quello, che viene sostituito ogni 15-20 giorni dato che guastandosi addirittura fuma.
Ha un contatore enel monofase con contratto da 7kwatt
Il suo elettricista brancola nel buio, io mi sono munito di pinza amperometrica HT con lettura delle armoniche ed ho constatato quanto segue:
-> Tensione 217Vac
-> corrente al momento della lettura sotto contatore Enel 11.x Amp
-> ARMONICHE DI TENSIONE nella norma (THD inferiore a 8%)
-> ARMONICHE DI CORRENTE la pinza amperometrica sembrava impazzita, all istante variava dal 12% THD al 38%, sembrava una Tombola.
Al momento della misurazione c erano accese soltanto le luci e i climatizzatori (3 con pompe esterne separate, 2 da 8000btu e 1 da 12000).
Secondo voi è possibile che bruci il PC a causa delle armoniche di corrente?
Vorrei farvi notare che il Panoramico (che consuma in condizioni di spunto iniziale circa 1kw, in standby quasi zero, durante la panoramica (pochi istanti) 500-600watt) è collegato alla stessa ciabatta multipresa dove è collegato il PC (pensate che l' elettricista ha lasciato 1 presa a muro shouko per panoramico, monitor, PC, pensa tu!!)
La domanda è: secondo voi brucia gli alimentatori (con fumo sulla scheda madre) per le armoniche di corrente troppo elevate o anche per qualche ipotetico "ritorno" di non_so_cosa dal Panoramico al PC attraverso la ciabatta?
Lumi, lumi! Grazie a tutti

Un mio cliente, dentista, brucia l' alimentatore (e la scheda madre a seguire) del PC fisso collegato via seriale al Panoramico ogni 15 giorni. Non ha UPS. Brucia l' unico PC che ha, per adesso, nell intero studio. Non brucia il modem Fibra, non brucia il Panoramico, non brucia gli Autoclave ne' le poltrone.
Solo quello, che viene sostituito ogni 15-20 giorni dato che guastandosi addirittura fuma.
Ha un contatore enel monofase con contratto da 7kwatt
Il suo elettricista brancola nel buio, io mi sono munito di pinza amperometrica HT con lettura delle armoniche ed ho constatato quanto segue:
-> Tensione 217Vac
-> corrente al momento della lettura sotto contatore Enel 11.x Amp
-> ARMONICHE DI TENSIONE nella norma (THD inferiore a 8%)
-> ARMONICHE DI CORRENTE la pinza amperometrica sembrava impazzita, all istante variava dal 12% THD al 38%, sembrava una Tombola.
Al momento della misurazione c erano accese soltanto le luci e i climatizzatori (3 con pompe esterne separate, 2 da 8000btu e 1 da 12000).
Secondo voi è possibile che bruci il PC a causa delle armoniche di corrente?
Vorrei farvi notare che il Panoramico (che consuma in condizioni di spunto iniziale circa 1kw, in standby quasi zero, durante la panoramica (pochi istanti) 500-600watt) è collegato alla stessa ciabatta multipresa dove è collegato il PC (pensate che l' elettricista ha lasciato 1 presa a muro shouko per panoramico, monitor, PC, pensa tu!!)
La domanda è: secondo voi brucia gli alimentatori (con fumo sulla scheda madre) per le armoniche di corrente troppo elevate o anche per qualche ipotetico "ritorno" di non_so_cosa dal Panoramico al PC attraverso la ciabatta?
Lumi, lumi! Grazie a tutti