2 Laser industriali fanno scattare differenziali
Buongiorno, come vedete dallo schema sotto ho due laser industriali di circa 50kW ciascuno che vengono alimentati da una linea protetta ognuno da un magnetotermico differenziale 120A Idn 300mA classe A super immunizzato.
Ho il seguente problema, ogni uno o due mesi scatta un differenziale, e spesso durante questi eventi scattano assieme.
Io credo possa essere dovuto a uno dei filtri emc che si trovano all'ingresso del quadro di ogni macchina (Come da schema).
Voi che ne dite?
Non trovate sia molto strano che il proprietario dei laser si trovi a volte entrambe gli interruttori giu? In teoria dovrebbe essere solo l'interruttore che protegge il laser vecchio a saltare perché li dovrebbe esserci il filtro emc usurato.
Schneider mi ha riferito che un classe B aumenterebbe la sicurezza delle persone non favorirebbe la diminuzione degli scatti intempestivi
Ho il seguente problema, ogni uno o due mesi scatta un differenziale, e spesso durante questi eventi scattano assieme.
Io credo possa essere dovuto a uno dei filtri emc che si trovano all'ingresso del quadro di ogni macchina (Come da schema).
Voi che ne dite?
Non trovate sia molto strano che il proprietario dei laser si trovi a volte entrambe gli interruttori giu? In teoria dovrebbe essere solo l'interruttore che protegge il laser vecchio a saltare perché li dovrebbe esserci il filtro emc usurato.
Schneider mi ha riferito che un classe B aumenterebbe la sicurezza delle persone non favorirebbe la diminuzione degli scatti intempestivi