Pagina 1 di 1

Cavo solare

MessaggioInviato: 22 mar 2020, 17:29
da Blaster
Buon pomeriggio, osservando schemi di impianti fv, ho notato che per quanto riguarda i cavi solari (tipo H1Z2Z2) viene riportata la dicitura 2x(1x4) mmq. Il 4 indica la sezione del singolo cavo, l'1 indica che il cavo è unipolare e il 2 indica il numero devi cavi totali ossia un cavo nero e uno rosso (nel caso esaminato presuppongo sia solo una stringa). E' corretto il mio ragionamento?

Re: Cavo solare

MessaggioInviato: 22 mar 2020, 17:52
da mir
Blaster ha scritto:E' corretto il mio ragionamento?

Direi di si. Due conduttori unipolari della sezione di 4\,\text{mm}^{2}.