Impianto fv ad isola scatta salvavita
Salve a tutti, da quasi un anno ho installato un impianto fotovoltaico ad isola sul mio tetto e già da subito ho iniziato a riscontrare un problema, nelle mattine un cui c'è nebbia o nelle giornate in cui piove e poi c'è subito il sole mi scatta sempre il salvavita.
L'impianto è composto da 11 pannelli peimar OS280P ed un inverter SI5000MKII della Syrio Power.
L'inveter può funzionare anche senza batterie, dando priorità al solare e quello che non riesce a dare il sole lo prende dal contatore enel, ed io al momento lo sto utilizzando in questo modo, senza batterie( esempio consumo 2kw , 1kw lo prende dai pannelli e 1 kW lo prende dal contatore enel).
L'impianto è fatto in questo modo, dal contatore enel i cavi vanno direttamente nell'inveter e poi tutti i carichi sono collegati all'inveter. Tra contatore enel e inveter ho montato un salvavita da 25A 0,03.
La mattina quando c'è nebbia o quando piove e c'è il sole questo salvavita mi scatta.
Il problema dipende sicuramente dall'impianto fv perche quando il salvavita scatta mi basta aprire l'interruttore che dalla stringa dei pannelli va all'inveter e il salvavita non scatta piu.
Ora non riesco a capire se il problema è nell'inveter o nei pannelli o in tutti e due.
Aggiungo che salendo sul tetto scollegando il cavo di terra che è collegato alla struttura dei pannelli e toccando il primo e l'ultimo a volte si sente una leggera scossa (quindi credo che un problema ai pannelli ci sia).
Ho comprato un test per la misura dell'isolamento il CV60B+ .
Non sono un esperto quindi correggetemi se ho sbagliato a fare la misura, io ho fatto in questo modo.
Ho fatto la prova su ogni singolo pannello bagnandolo.Ho settato il tester su 1000V/2000Mohm collegato il puntale che da l'impulso al cavo positivo del pannello e l'altro puntale alla struttura premendo il tasto test ottengo questo risultato https://www.youtube.com/watch?v=miEgUPfqTUw,
Questa misura la ottengo su tutti i pannelli.
Non ho mai utilizzato questo strumento. il fatto che alla fine la misura si conclude con 1( della non continuità) mi lascia pensare che l'isolamento sia ok (correggetemi se sbaglio) ma perché prima di arrivare a dare la non continuità la misura passa per tutta la scala? E' normale oppure mi sto sbagliando e i pannelli sono guasti? (tutti, perche tutti danno la stessa identica misura).
Oppure l'isolamento va oltre i 2000Mohm e quindi poi segna 1 perché va fuori scala? Possibile che su 11 pannelli non ce ne sia nemmeno 1 buono?
L'impianto è composto da 11 pannelli peimar OS280P ed un inverter SI5000MKII della Syrio Power.
L'inveter può funzionare anche senza batterie, dando priorità al solare e quello che non riesce a dare il sole lo prende dal contatore enel, ed io al momento lo sto utilizzando in questo modo, senza batterie( esempio consumo 2kw , 1kw lo prende dai pannelli e 1 kW lo prende dal contatore enel).
L'impianto è fatto in questo modo, dal contatore enel i cavi vanno direttamente nell'inveter e poi tutti i carichi sono collegati all'inveter. Tra contatore enel e inveter ho montato un salvavita da 25A 0,03.
La mattina quando c'è nebbia o quando piove e c'è il sole questo salvavita mi scatta.
Il problema dipende sicuramente dall'impianto fv perche quando il salvavita scatta mi basta aprire l'interruttore che dalla stringa dei pannelli va all'inveter e il salvavita non scatta piu.
Ora non riesco a capire se il problema è nell'inveter o nei pannelli o in tutti e due.
Aggiungo che salendo sul tetto scollegando il cavo di terra che è collegato alla struttura dei pannelli e toccando il primo e l'ultimo a volte si sente una leggera scossa (quindi credo che un problema ai pannelli ci sia).
Ho comprato un test per la misura dell'isolamento il CV60B+ .
Non sono un esperto quindi correggetemi se ho sbagliato a fare la misura, io ho fatto in questo modo.
Ho fatto la prova su ogni singolo pannello bagnandolo.Ho settato il tester su 1000V/2000Mohm collegato il puntale che da l'impulso al cavo positivo del pannello e l'altro puntale alla struttura premendo il tasto test ottengo questo risultato https://www.youtube.com/watch?v=miEgUPfqTUw,
Questa misura la ottengo su tutti i pannelli.
Non ho mai utilizzato questo strumento. il fatto che alla fine la misura si conclude con 1( della non continuità) mi lascia pensare che l'isolamento sia ok (correggetemi se sbaglio) ma perché prima di arrivare a dare la non continuità la misura passa per tutta la scala? E' normale oppure mi sto sbagliando e i pannelli sono guasti? (tutti, perche tutti danno la stessa identica misura).
Oppure l'isolamento va oltre i 2000Mohm e quindi poi segna 1 perché va fuori scala? Possibile che su 11 pannelli non ce ne sia nemmeno 1 buono?