Pagina 1 di 1

Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Inviato: 22 mar 2008, 20:50
da raimaker
Buona sera, e Buone Feste,
vorrei sottoporre ala vs. attenzione il mio problema e se c'è qualcuno che mi può aiutare:
nell' impianto luce scale si fulminano spesso le lampade , molto probabilmente a causa di sbalzi di tensione.
ho provato a inserire lampade con tensione di 250V ma anche queste durano un po di più ma poi si fulmimano.
la mia domada è :
Cosa posso inserire per stabilizzare la tensione ?
Ho pensato di inserire un diodo al fine di dimezzare la semionda secondo voi potrebbe funzionare ?

Altrimenti cosa consigliate ?

Grazie in anticipo

Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Inviato: 23 mar 2008, 9:10
da mario_maggi
QUalche dato in piu'?
Lampade a incandescenza, tubi, LED o a risparmio energetico?
C'e' l'ascensore idraulico con soft starter?
Se sono a incandescenza, gli involucri sono adeguati per quella potenza o scaldano troppo?
Scarterei la soluzione del diodo, se si tratta di sovratensioni non risolveresti niente.

Buona Pasqua
Mario

Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Inviato: 23 mar 2008, 23:02
da raimaker
Ciao e Buona Pasqua a te e a tutti i lettori.
allora le lampade sono a incandescenza , non abbiamo l'ascensore nel palazzo , la linea delle luci scale è autonoma ,e ho sostituito anche il portalampada.
Esiste un circuitino con triac, comparatore o altro che rilevando l' aumento di tensione in ingrasso faccia abbassare la tensione in uscita?
Ciao e grazie

Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Inviato: 23 mar 2008, 23:51
da Marco62
La rete trifase del distributore è a 220/380 V, quindi l'utenza di cui trattasi è alimentata a tensione 220 V ( Fase - neutro )?
Ciao

Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Inviato: 24 mar 2008, 8:47
da mario_maggi
La soluzione col triac non e' valida nel caso di sovratensioni, il tempo di risposta sarebbe troppo lento.
Invece di investire in stabilizzatori, hai pensato a lampade a LED che consumano molto meno?
Ci sono anche delle lampadine a filamento con prezzi bassissimi, nate per il mercato orientale a 200 V. Usate a 230 V, schiattano dopo non molto tempo.

Ciao
Mario

Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Inviato: 24 mar 2008, 9:52
da raimaker
Ciao,
ma usando una lampada con tensione di lavoro a 200v non dovrebbe fulminarsi prima?
Sto optando per la lampada a led sempre se nella mia zona quanculo le vende.
Nb. queste lampade a led sono già comprese di limitatore di corrente?

Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Inviato: 24 mar 2008, 12:02
da Marco62
Marco62 ha scritto:La rete trifase del distributore è a 220/380 V, quindi l'utenza di cui trattasi è alimentata a tensione 220 V ( Fase - neutro )?
Ciao

Ho posto questo quesito perché se la rete trifase BT del distributore è alimentata a 220/380 volt, le utenze BT alimentate in monofase, potrebbero essere sottoposte a tensioni superiori e a volte prossime a quelle concatenate, nell'eventualità che si presenti un falso contatto sul neutro della stessa rete del distributore.
In questo caso i primi apparecchi a subirne le conseguenze sono le lampade ad incandescenza.
Saluti