Pagina 1 di 1

Impianto fv e parallelo rete

MessaggioInviato: 19 lug 2020, 17:40
da firefox
Buon pomeriggio, ho un quesito da porre relativamente al collegamento in parallelo di un impianto fotovoltaico alla rete da un punto di vista installativo: fase e neutro che arrivano dal contatore di produzione verranno semplicemente connessi all'interruttore magnetotermico del quadro generale utente, posto all'interno dell'abitazione, ai cui morsetti risulteranno già collegati fase e neutro che provengono dal contatore di scambio esistente?

Re: Impianto fv e parallelo rete

MessaggioInviato: 20 lug 2020, 16:44
da Danielex
Non capisco bene il senso della domanda....

i conduttori del contatore di produzione saranno collegati con un interruttore appositamente dedicato alla protezione dell'impianto fotovoltaico, da installare nel quadro generale, oppure dove ti pare e piace.

Poi direi che non ci sono molti dubbi a proposito del fatto che la fase dovrà essere collegata con la fase ed il neutro con il neutro.... :roll: :roll:

Re: Impianto fv e parallelo rete

MessaggioInviato: 20 lug 2020, 22:10
da firefox
Provo a spiegarmi meglio con l'immagine seguente:https://ibb.co/42mVK8F
Per parallelare il fv alla rete, sa fase e il neutro che giungono dal contatore di produzione vanno semplicemente connessi all'interruttore magnetotermico del quadro generale utente (ai suoi morsetti saranno già collegati fase e neutro che provengono dal contatore di scambio esistente)? Non sono un elettricista e volevo una conferma di quanto suddetto. Grazie.

Re: Impianto fv e parallelo rete

MessaggioInviato: 20 lug 2020, 22:20
da blueice80
Ma non ti hanno già risposto su plcforum?
https://www.plcforum.it/f/topic/272170- ... aico-rete/

Re: Impianto fv e parallelo rete

MessaggioInviato: 21 lug 2020, 21:30
da firefox
blueice80 ha scritto:Ma non ti hanno già risposto su plcforum?
https://www.plcforum.it/f/topic/272170- ... aico-rete/

In realtà no perché la discussione si è spostata su un altro aspetto. Essenzialmente il mio dubbio è relativo alla possibilità di collegare direttamente fase e neutro che provengono dal contatore di produzione ai due rispettivi morsetti (parte superiore dell'interruttore) del magnetotermico del quadro utente (agli stessi morsetti sono già connessi rispettivamente la fase e il neutro che provengono dal contatore di scambio esistente).

Re: Impianto fv e parallelo rete

MessaggioInviato: 22 lug 2020, 9:28
da Danielex
firefox ha scritto:In realtà no


Ti hanno risposto eccome.
C'è anche uno schema dal quale puoi tranquillamente intuire che è necessario installare un interruttore dedicato all'impianto FV, con determinate caratteristiche.