Salve a tutti,
ho un impianto con 3 Diesel Generator (DG) da 120 kVA ognuno dove vorrei inserire un filtro attivo per eliminare problematiche di THD. per questo motivo avrei alcune questioni da sottoporvi:
- dato che non posso inserire 3 filtri (uno per DG) causa spazi limitati, come posso andare a misurare la corrente del DG? posso ulitizzare un TA sommatore?
- Le tensioni le posso prendere direttamente sulle sbarre?
- con un DG e 80 kW di assorbimento ho un THDv=4.5% e THDi=30% che potenza posso inserire per il filtro? Può andare bene 90kW?