Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 3 apr 2008, 17:48
da andre.rubiu
Salve, ho un dubbio circa la progettazione degli impianti fotovoltaici: secondo voi il cavo che collega gli inverter al gruppo di misura dell'energia prodotta deve per forza essere schermato??

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 4 apr 2008, 11:33
da studiotecnicoac
Il cavo deve essere schermato vedi Guida CEI 82-25.

Anche se le guide non sono vincolanti, in questo caso lo diventano in quanto la guida CEI 82-25 è tra i documenti tecnici citati nell'allegato 1 al DM 19/2/07.

Saluti

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 4 apr 2008, 11:52
da MassimoP
Il cavo di collegamento INVERT - CONTATORE DI PRODUZIONE viene definito ANTIFRODE e deve essere del tipo schermato o a neutro concentrico. Anche se per distanze brevi ad oggi anche ENEL tende a non richiederlo più.

Saluti

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 4 apr 2008, 13:00
da crit
Il cavo schermato è richiesto anche nella DK5940. Tra l inverter e il misuratore fiscale delle energia prodotta (siglato M2 sulla DK)

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 4 apr 2008, 15:07
da Mike
E' richiesto, non serve a nulla, ma è sempre meglio metterlo per non avere problemi "burocratici"...

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 4 apr 2008, 16:50
da andre.rubiu
Ok grazie mille a tutti..a questo punto mi chiedevo se, avendo già acquistato il cavo non schermato, sia possibile utilizzare condutture metalliche anzicchè le classiche in pvc per schermare la linea e soprattutto se questo può andar bene all'enel...il problema e che non si riescono a trovare cavi schermati di sez opportuna in tempi utili nei negozi di elettroforniture..

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 10 apr 2008, 13:24
da crit
Dubito fortemente che possa andar bene perché il motivo è antifrode e non per limitare i disturbi. Come dice Mike in realtà ritengo che il cavo schermato serva a ben poco.
Prova a sentire Enel magari accettano il cavo normale.
ps
se accettano fatti mandare due righe scritte

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 10 apr 2008, 13:36
da Mike
Prova a sentire Enel come ha giustamente suggerito Crit ma dubito fortemente che accettino cavi diversi da quelli indicati.

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 15 apr 2008, 18:10
da andre.rubiu
Si in effetti mi sfuggiva la reale motivazione del cavo schermato...e sono d'accordo con voi che quindi è ancora più inutile..ho sentito comunque diversi addetti enel e mi è sembrato di capire che funziona a discrezione del tecnico che farà il sopraluogo..quindi conviene metterlo schermato per evitare rogne successivamente..

Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Inviato: 17 apr 2008, 21:44
da posta10100
MassimoP ha scritto:Il cavo di collegamento INVERT - CONTATORE DI PRODUZIONE viene definito ANTIFRODE e deve essere del tipo schermato o a neutro concentrico. Anche se per distanze brevi ad oggi anche ENEL tende a non richiederlo più.

Saluti


Domanda OT, in che modo il cavo schermato è antifrode?
Che tipo di dati "passano" su quel cavo?

Sono curioso!!! :D

Ciao,

Luca.