Pagina 1 di 2

Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 4 gen 2021, 15:53
da gjkfriend
Buonasera, mi hanno contattato per seguire la pratica di allacciamento di un impianto fotovoltaico da 1,5 kWp su villetta a schiera di nuova costruzione, un impianto terminato nel 2018, insieme alla costruzione delle villette, di quelli obbligatori per le nuove costruzioni. Da quel tempo non è mai stato allacciato...

L'iter di richiesta allacciamento è uguale a quello per gli impianti non obbligatori?
Nel senso devo fare la richiesta ad e-distribuzione, poi va iscritto anche al gse?
Si può richiedere lo scambio sul posto per questo tipo di impianto ?

Grazie

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 4 gen 2021, 15:55
da Danielex
Si tutto uguale.

Puoi accedere allo SSP (se vuoi).

Pratica semplificata (consiglio).

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 4 gen 2021, 16:31
da gjkfriend
Una curiosità: perché allo SSP "Se vuoi" ? Ci sono dei casi in cui non serve o non è indicato farlo ?

Grazie

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 4 gen 2021, 17:01
da Danielex
Se vuoi perché non è obbligatorio.

Potresti scegliere il ritiro dedicato, oppure nulla.

Ovviamente meglio prendere qual poco che prevede lo SSP.

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 4 gen 2021, 17:02
da gjkfriend
Ok grazie

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 19 gen 2021, 18:31
da gjkfriend
Buonasera, in pratica la situazione che ho trovato è questa:

Impianto FV con 5 pannelli da 300W, senza quadro di campo CC, inverter connesso, impianto allacciato....

L'installatore del costruttore, due anni fa ha anche prodotto una dico senza riferimenti a progetti.

Adesso il cliente mi chiede di allacciare l'impianto e fare la pratica del Gse.

Voi cosa fareste? Completo l'impianto e produco un progetto e una Dico di completamento?

E soprattutto cosa invio al GSE, due Dico ?

Grazie

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 19 gen 2021, 18:49
da Danielex
gjkfriend ha scritto: impianto allacciato

Questo è un tantino grave..... :mrgreen:

Non saprei cosa potrebbe succedere se e-distribuzione se ne accorge (decisamente facile). Soprattutto in fase di presentazione della pratica, si renderanno conto di cosa sta succedendo...

Per il resto il progetto non serve (se l'impianto a cui è collegato il FV ha P<6 kW).

Per quanto riguarda la DICO puoi serenamente inviare quella redatta all'epoca.
Occhio che secondo me l'inverter non avrà l'SPI aggiornato all'ultima versione CEI 0-21 (può anche darsi che non sia possibile eseguire l'aggiornamento).

Fai le verifiche sull'inverter poi vedrai come procedere.
E soprattutto fagli scollegare dalla rete quell'impianto! Immediatamente!

p.s. a cosa ti serve il quadro di campo CC in un impianto del genere?

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 20 gen 2021, 8:53
da gjkfriend
Il progetto intendevo quello che mi chiederà il gse per fare la pratica di scambio sul posto, oppure e-distribuzione in fase di richiesta di allacciamento.

Il quadro di campo di solito lo prevedo con scaricatore in corrente continua e portafusibili di protezione...perché non serve?

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 20 gen 2021, 14:05
da Danielex
Gli SPD in CC non li prevedo sempre, dipende da cosa viene concordato con il committente (e dal modello di inverter, che potrebbe averli a bordo).
I fusibili intendi a monte degli SPD giusto?
Non fusibili di stringa immagino.

Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Inviato: 20 gen 2021, 15:36
da gjkfriend
Pensavo che ci volessero delle protezioni contro il corto circuito anche nella zona CC...di solito prevedo un sezionatore con fusibili CC con a valle anche gli scaricatori CC...

Oppure nel caso di più stringhe intendo proprio i fusibili di stringa...