Rilevazione primo guasto a terra su sistema IT
Inviato: 8 apr 2021, 22:41
Ho un sistema IT e vorrei esaminare il problema pratico della rilevazione del primo guasto a terra e misura della resistenza di guasto.
Ho schematizzato come segue un ipotetico rilevatore:
Ho omesso per il momento dei fusibili di protezione da 1 - 2A fra il ponte e la batteria.
Se quindi un polo ha un cedimento di isolamento verso terra, è come avere una resistenza del ponte sbilanciata e quindi Vo non è più 0 (come nel caso superiore), ma dipende dalla resistenza nuova R//RX.
Per fare i conti semplici supponendo Rx = R
ho
Scegliendo opportunamente le resistenze del ponte dovrei agevolmente rilevare il guasto.
1) è idoneo a vostro avviso 6-10kohm come ordine di grandezza di R per tensioni della batteria fra 100 e 150Vdc?
2) il sistema diverrebbe intenzionalmente a terra e quindi non più IT? Direi di no.
3) funzionerebbe? Gli apparecchi commerciali con quale principio funzionano?
4) Misurare invece andata e ritorno con due shunt e fare la differenza è più percorribile?
Ho schematizzato come segue un ipotetico rilevatore:
Ho omesso per il momento dei fusibili di protezione da 1 - 2A fra il ponte e la batteria.
Se quindi un polo ha un cedimento di isolamento verso terra, è come avere una resistenza del ponte sbilanciata e quindi Vo non è più 0 (come nel caso superiore), ma dipende dalla resistenza nuova R//RX.
Per fare i conti semplici supponendo Rx = R
ho

Scegliendo opportunamente le resistenze del ponte dovrei agevolmente rilevare il guasto.
1) è idoneo a vostro avviso 6-10kohm come ordine di grandezza di R per tensioni della batteria fra 100 e 150Vdc?
2) il sistema diverrebbe intenzionalmente a terra e quindi non più IT? Direi di no.
3) funzionerebbe? Gli apparecchi commerciali con quale principio funzionano?
4) Misurare invece andata e ritorno con due shunt e fare la differenza è più percorribile?