Inserimento batteria lato AC

MessaggioInviato: 7 giu 2021, 21:48
da Blaster
Salve ho delle perplessità in merito al collegamento lato AC di un batteria ad un impianto fv attraverso un inverter retrofit. La potenza in immissione da riportare sul portale edistribuzione rimane invariata oppure devo aggiungere la potenza della batteria (supponendo quindi che anche la batteria immetta potenza in rete) alla potenza in immissione dell'impianto già esistente?

Re: Inserimento batteria lato AC

MessaggioInviato: 8 giu 2021, 10:39
da GioArca67
Se la batteria è direttamente attaccata all'inverter la potenza da indicare è quella dell'inverter, se si attacca direttamente in parallelo alla AC, devi indicare la somma fra ;
minimo (potenza nominale inverter , potenza nominale pannelli) e
potenza nominale inverter batteria
Attenzione che alcuni inverter hanno doppio output e quello non collegato alla rete non conta

Re: Inserimento batteria lato AC

MessaggioInviato: 8 giu 2021, 16:42
da Blaster
GioArca67 ha scritto:Se la batteria è direttamente attaccata all'inverter la potenza da indicare è quella dell'inverter, se si attacca direttamente in parallelo alla AC, devi indicare la somma fra ;
minimo (potenza nominale inverter , potenza nominale pannelli) e
potenza nominale inverter batteria
Attenzione che alcuni inverter hanno doppio output e quello non collegato alla rete non conta

Il tuo ragionamento è valido per la potenza nominale di impianto e sono d'accordo. Il mio dubbio è relativo al valore da indicare per quanto riguarda la potenza in immissione dell'impianto. Fammi sapere che ne pensi O_/

Re: Inserimento batteria lato AC

MessaggioInviato: 8 giu 2021, 17:01
da Danielex
La potenza in immissione, se utilizzi un sistema di accumulo conforme alla Norma CEI 0-21 è la minore fra moduli e inverter.

L'ultima pratica che ho inserito sul portale presenta i seguenti dati:
- campo FV potenza 4,56 kW
- inverter 5 kW
- batteria LG CHEM RESU7H potenza di picco 5s pari a 5 kW

Potenza in immissione richiesta = 4,56 kW
Potenza nominale impianto = 5 kW (la potenza erogata dal sistema di accumulo)

O_/

Re: Inserimento batteria lato AC

MessaggioInviato: 8 giu 2021, 20:41
da GioArca67
La LG RESU 7H è un accumulo in DC ad alta tensione (400V) e passa per l'inverter (compatibile) quindi è giusto quanto indicato, ma non risponde correttamente alla domanda in cui l'OP chiedeva per un accumulo in AC.

Ad es. il sistema Varta Pulse 6 ha batterie da 6.5kwh e inverter da 2.3 kW, in tal caso con un inverter per il FV da es. 5kW e pannelli per 6 kW, occorre indicare 2.3+5kW per l'immissione.