Adeguamento cabina MT da utente passivo ad attivo

MessaggioInviato: 6 lug 2021, 12:11
da orlandomagic
Buongiorno,

un cliente ha una fornitura in MT da 250 kW con trafo da 400 kVA e interruttore MT IMS del 1999. Adesso vuole installare un impianto fotovoltaico da 100 kW. Per il SPI nn ho dubbi va inserito un prodotto conforme alla cei 0-16 con misura in MT della omopolare. Il dubbio è un altro: la norma prevede l'adeguamento alla cei 0-16 anche dello scomparto MT esistente oppure posso lasciare tutto così com'è.

grazie

Re: Adeguamento cabina MT da utente passivo ad attivo

MessaggioInviato: 10 lug 2021, 15:00
da Giovepluvio
Se l'utente ha DIDA non deve fare nulla.
Se l'Utente non ha inviato DIDA deve adeguare oppure pagare il CTSm dall'anno successivo alla connessione.