Pagina 1 di 1

Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

MessaggioInviato: 21 dic 2021, 13:34
da PVeng
Buongiorno,
in un edificio che è in fase di ristrutturazione è presente un impianto FV monofase da 4 kW con contratto del secondo conto energia ed un suo POD di produzione. Nell'edificio vorrà essere integrato un FV da 6 kW monofase con un suo nuovo contatore di produzione a se stante rispetto l'esistente.
L'alimentazione dell'edificio è in trifase, si vorrebbe far confluire le due produzioni monofase nell'impianto lato Utente , trasformandole in trifase con un autotrasformatore. A livello normativo ci sono delle limitazioni ? A livello di scambio visti i due contratti e i due POD ci potrebbe essere qualche problematica?

Grazie per le eventuali risposte.

Re: Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

MessaggioInviato: 21 dic 2021, 16:20
da GioArca67
POD di consegna unico.
Ognuno su una fase
Squilibrio max 6 kW
Tutti felici e contenti senza trasformatori.
Nessun problema per lo scambio sul posto (si modifica il contratto attuale in 10 kW), che tanto fra poco scomparirà.

Re: Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

MessaggioInviato: 21 dic 2021, 17:43
da Danielex
Esatto l'autotrasformatore non serve a nulla.

Il gruppo di misura lavoro con l'energia, che sia sulla fase R, S o T fa un bilancio prelievi/immissioni.

Re: Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

MessaggioInviato: 21 dic 2021, 22:05
da PVeng
Perfetto , grazie .
Quindi due pod differenti con due produzioni ed immissione in rete senza superare 6 kW sfasamento , corretto ? Oppure dallo stesso POD posso continuare ad usufruire de secondo conto energie per l’esistente ed avviare nuovo contratto con nuovo impianto ?

Re: Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

MessaggioInviato: 21 dic 2021, 22:21
da GioArca67
Nessuna delle due.
Che nuovo contratto avvii?
Se è in Secondo CE ha anche già SSP.
E' un ampliamento non incentivato (in conto energia). Viene messo altro contatore di produzione per la nuova sezione, ma il punto di scambio con la rete non cambia.
Rileggi con più attenzione quanto già scritto.

Se è in 110% SSP scompare e si fa per tutto RID.