Pagina 1 di 1
Ponte termico
Inviato: 21 gen 2022, 15:54
da Cescu30
buongiorno ho un dubbio in merito al ponte termico.
In una parete verticale con balcone devo ricavarmi i ponti termici ad esempio balcone non isolato e parete verticale non isolata e anche il ponte termico trave non isolata e parete non isolata?
mi spiego meglio (ci provo), devo calcolare entrambi i ponti termici ed inserirli nella parete verticale?
grazie
Re: Ponte termico
Inviato: 21 gen 2022, 16:40
da paolo a m
Non sono certo di aver capito cosa intendi.
Ma forse la risposta la puoi trovare guardando questa immagine:
P.S. Forse l'argomento è più adatto alla sezione termotecnica del forum. Per questo qualche moderatore, più abile di me, se condivide l'opportunità si spostarlo, potrebbe provvedere.
Re: Ponte termico
Inviato: 21 gen 2022, 16:45
da Cescu30
Non mi sono spiegato bene

, scusami.
Se c'è il balcone e quindi calcolo il valore del ponte termico balcone e parete verticale entrambi non isolati ed inserisco questa dispersione aggiuntiva, devo calcolare ed andare a sommare, sempre nella stessa parete verticale, anche il ponte termico trave non isolata e parete non isolata?
Re: Ponte termico
Inviato: 21 gen 2022, 17:10
da GioArca67
No. Lo hai già considerato.
Il ponte termico lo calcoli o con gli sbarchi ammessi o con un sw agli elementi finiti. In questo secondo caso modelli ogni elemento presente ed il dubbio non si pone.
Re: Ponte termico
Inviato: 21 gen 2022, 17:14
da Cescu30
Grazie mille